Seite 2 von 3

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Mo Nov 24, 2025 9:37 am
von openWB
Besser keine SD Karten umtauschen.
Werkseinstellungen dann eher.

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Mo Nov 24, 2025 9:18 pm
von therobbot
Kann ich den Stand der Software vor dem Anschluss durch den Elektriker prüfen, wenn ich an den Raspi in der Box ein Ethernet Kabel und ein USB Kabel mit Netzteil von einem anderen Raspi anstecke?

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Mo Nov 24, 2025 9:58 pm
von aiole
Ich würde sagen - kann man probieren - muss aber das Display mitversorgen.

Ich würde eher ein 3-adriges 230V-Kabel bevorzugen und temporär PE, N und L1 per Schuko anschließen (L1 an der Steckdose mit Phasenprüfer feststellen).
! 230V AC Lebensgefahr !

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Fr Nov 28, 2025 3:14 pm
von therobbot
Hallo nochmal,

ich habe dann gestern die Box über USB-Stromversorgung und LAN-Kabel angeschlossen und vorkonfiguriert. Der Elektriker war heute da und hat alles angeschlossen. Grundsätzlich lädt sie, aber irgendetwas passt noch nicht: Wenn sie 3-phasig lädt, dann zeigt sie trotzdem nur 1-phasige Ladung an. Ein Drittel der Ladeleistung wird dann am Ladepunkt angezeigt, die anderen 2/3 am Hausverbrauch. Sie versucht dann auch noch, zwischen 1-phasiger und 3 phasiger Ladung umzuschalten und gibt irgendwann auf. D.h. grundsätzlich funktioniert sowohl 1-phasige als auch 3-phasige Ladung aber aus irgendeinem Grund wird die 3-phasige Ladung nicht korrekt dem Ladepunkt zugeordnet. Das ist sowohl der Fall, wenn ich die WB als primary konfiguriere als auch wenn ich sie als secondary konfiguriere.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Soweit ich sehen kann, habe ich sie nicht anders konfiguriert als die andere OpenWB, bei der alles funktioniert. Auch der Software-Stand ist gleich. Kann es sein, dass irgendein Hardware-Defekt vorliegt?

Herzliche Grüße,

Tobias

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Fr Nov 28, 2025 3:18 pm
von rleidner
Zeige mal einen Screenshot der Status-Seite mit aufgeklapptem Ladepunkt, v.a. den Bereich "Werte pro Phase".

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Fr Nov 28, 2025 4:01 pm
von therobbot
Gerade sind die Autos unterwegs. Ich melde mich, wenn sie wieder da sind.

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Fr Nov 28, 2025 6:27 pm
von therobbot
Screenshot_20251128-193038.png
(176.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20251128-192305.png
(182.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier zwei Screenshots. Der Hausverbrauch ist größtenteils Ladung

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Fr Nov 28, 2025 10:57 pm
von aiole
Ich sehe auf Phase 2 und 3 keine Spannung.
Ist die openWB nur 1-phasig an der Zuleitung angeschlossen?
Wie lautet die Zählerbezeichnung SDM ....?

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Sa Nov 29, 2025 7:16 am
von ID4U
aiole hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 10:57 pm Ist die openWB nur 1-phasig an der Zuleitung angeschlossen?
Der Fehlerbeschreibung nach nicht, denn:
therobbot hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 3:14 pmWenn sie 3-phasig lädt, dann zeigt sie trotzdem nur 1-phasige Ladung an. Ein Drittel der Ladeleistung wird dann am Ladepunkt angezeigt, die anderen 2/3 am Hausverbrauch.
Ich tippe auf einen defekten Zähler. Das kommt ja häufiger vor.

Re: Korrekter Anschluss OpenWB Series 2 Standard+

Verfasst: Sa Nov 29, 2025 7:44 am
von therobbot
Das wäre ärgerlich. Ich habe die openWB gebraucht gekauft. Das ist allerdings jetzt schon ein paar Monate her, da wir Probleme hatten, einen Elektriker zu finden. Kann man irgendwie feststellen, ob es tatsächlich an einem defekten Zähler liegt? Kann da was repariert / ausgetauscht werden?