Seite 2 von 2
Re: MQTT anstatt EVU Kit
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 6:50 pm
von hominidae
...ja, mit Strom je Phase mit Vorzeichen.
Die Infos siehst Du alle, wenn Du in der Modul-Konfig für das EVU-Kit mal probeweise "mqtt" auswählst
Re: MQTT anstatt EVU Kit
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 8:48 pm
von mrinas
jup, gibts in den Einstellungen:
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Strombezugsmodul:
MQTT
Keine Konfiguration erforderlich
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/evu/W"
Bezugsleistung in Watt, int, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase1"
Strom in Ampere für Phase 1, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase2"
Strom in Ampere für Phase 2, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase3"
Strom in Ampere für Phase 3, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/WhImported"
Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/WhExported"
Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/VPhase1"
Spannung in Volt für Phase 1, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase2"
Spannung in Volt für Phase 2, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase3"
Spannung in Volt für Phase 3, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/HzFrequenz"
Netzfrequenz in Hz, float, Punkt als Trenner
Re: MQTT anstatt EVU Kit
Verfasst: Do Jun 11, 2020 8:47 pm
von Sipple
Danke euch. Nachsehen kann ich nicht, da ich die Box noch nicht habe
Gruß, Martin