Seite 2 von 2
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 2:54 pm
von Neo
Hier die Antwort von unseren Chinesischen Freunden
Günstig ist hier relativ
Hi Neo,
it depends on how many meters running on the software.
for <100pcs: USD300.
for <500pcs: USD600.
Best regards,
--------------------
Steven Chow
Zhejiang Eastron Electronic Co.,Ltd.
No.1369,Chengnan Rd. Jiaxing, Zhejiang, 314001, China
Tel:+86-573-83698881 83698882 Fax: +86-573-83698883 Mobile: +86-18621810368
Skype:
steven@eastron.com.cn Wechat: V3m4z6x9
www.eastron.com.cn www.eastrongroup.com
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 4:08 pm
von aiole
Ich würde 50$ geben. Fehlen also noch 250$. Wer macht mit?
So eine SW erleichtert das Einstellen ungemein. Allerdings wird es wohl vorrangig nur für den SDM120 benötigt, da sich die anderen Zähler per Taster konfigurieren lassen.
Jeder, der dann einen Lizenz braucht (werden nicht gerade Tausende sein), kann diese dann für sagen wir 10$ beim Höchstspender erwerben. Damit könnte auch zukünftig ohne Einschränkungen eingestellt werden.
Alternativ - jemand schreibt ein Programm für Windows, wo man so einen billigen USB/RS485-Adapter anstöpselt und dann damit konfigurieren kann.
VG aiole
ps
Ev. lässt sich der Preis noch auf 150,- drücken, um <=50 abzudecken.
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 4:14 pm
von openWB
Habt ihr euch mal:
https://sourceforge.net/projects/easymodbustcp/
angeschaut?
Damit brauchst ja nur die register setzen und gut.
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 4:25 pm
von aiole
Danke snaptec - es ist nur etwas nerdlastig.
Wir brauchen was Idiotensicheres - zunächst für den SDM120. Das wäre mal einen schöne Aufgabe für 'nen angehenden Informatiker. der könnte Deinen link gut verwerten.
VG aiole
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Fr Jan 25, 2019 4:35 pm
von openWB
Deshalb verschicke ich die immer vorkonfiguriert bzw nach wunsch konfiguriert.
Es müssen ja "nur" 2 Register beschrieben werden:
Code: Alles auswählen
40021
Meter ID
Float
00 High Byte
14 Low Byte
Ranges from 1 to 247,
and requires a restart to become effective. Default ID is 1.
It can also be modified via the display set-up menus.
40029
Baud rate
Float
00 High Byte
1C Low Byte
0:2400bps(default) 1:4800bps
2:9600bps
5:1200bps
Requires a restart to become effective.
Jemand mit Windows kann sich das Tool ja mal anschauen und probieren. Vorher Select paar Sek drücken, sonst nicht beschreibbar
Nichts anderes mache ich im Linux auch.
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Do Jun 11, 2020 9:17 am
von suggarman
So, nun habe ich mich auch mit diesem Problem beschäftigen müssen, da mein gestern gelieferter SDM120 auf ID1 und 2400 baud stand
Ich habe den Modbusadapter vom Rapberry abgezogen, ein Kabel der EVSE DIN sicherheitshalber entfernt und den Adapter an den Laptop gehängt.
Mit dem von Neo verlinkten Tool konnte ich problemlos die Einstellungen ändern und es läuft.
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Do Jan 07, 2021 6:22 pm
von Heavendenied
Muss man außer der ID und der Baudrate noch irgendwas ändern?
Ich hab meinen SDM120 jetzt auf ID 2 und 9600 Baud eingestellt, aber die OpenWB zeigt mir dennoch keine Ladeleistung an.
Im LP habe ich in der Modulkonfiguration unter LP1 auf Modbusevse mit /dev/ttyUSB0 und ID eingestellt und darunter das Ladeleistungsmodul SDM 120 Modbus mit /dev/ttyUSB0 und ID 2
Das sollte dann doch eigentlich passen, oder?
Die eigentliche Modbus Verbindung scheint ja auch zu stehen, sonst hätte ich nach anschließen des Adapters an den Laptop die Settings des SDM120 ja nicht ändern können...
EDIT:
Sorry, hab den Fehler gefunden... Hatte unter ID Phase 1 einfach das Default "2" drin gelassen, da das für mich ja passte. Habe aber nicht gesehen, dass man für ID Phase 2 und ID Phase 3 eine 254 eintragen muss, wenn die nicht genutzt werden... Evtl könnte man das ja auch in die Default Config übernehmen?
Jetzt klappts auf jeden Fall bei mir und ich lass es einfach mal stehen, falls jemand anders auch darüber stolpert.
Re: Eastron SDM120-Modbus Einstellungen ändern
Verfasst: Fr Jan 08, 2021 2:03 pm
von E-lmo
Alternativ kannst Du den SDM120-Zähler auch mit dem LL-Modul vom SDM630 ansprechen.
Die verhalten sich komplett gleich.
Das SDM120-Modul wurde dafür entwickelt mit 3xSDM120 zu messen und eine Teilungseinheit gegenüber dem SDM630 zu sparen.