Seite 2 von 2

Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?

Verfasst: Sa Jul 25, 2020 1:57 pm
von openWB
dmq hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 11:08 am
Mit Fronius Smartmeter ist die Hausanschlussüberwachung auch gegeben.
Ok, klasse. Den lese ich auch seit Anbeginn fleißig mit Modbus-TCP aus, ist in fhem integriert etc.

Das geht sogar noch einfacher uber die fronius json api

Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?

Verfasst: Sa Jul 25, 2020 2:57 pm
von enerix Viersen
Sorry, aber kennt hier irgendwer die aktuelle VDE-AR4105?

Sowohl Photovoltaik als auch Ladestationen gelten als Dauerlasten und sind, abhängig von der Zählerverdrahtung, mit SLS 35A (10qmm) bzw. 50A (16qmm) zu betreiben.

99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.

Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sei mal dahin gestellt, aber so sind halt die Regeln, auf denen die Netzbetreiber ihre TAB (technischen Anschlussbedingungen) aufbauen.

Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?

Verfasst: Sa Jul 25, 2020 3:18 pm
von dmq
openWBSupport hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 1:57 pm Das geht sogar noch einfacher uber die fronius json api
Ob das (in fhem) einfacher ist, kann ich so nicht sagen: für beides existiert ja bereits ein Modul. Ich wollte mir immer mal die Zeit nehmen und die beiden Module hinsichtlich verschiedener Faktoren vergleichen. Bin bisher mit der Modbus-Implementierung aber zufrieden. Vielleicht gucke mir das JSON mal mit der OpenWB dann an :)

Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?

Verfasst: Sa Jul 25, 2020 3:19 pm
von dmq
enerix Viersen hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 2:57 pm 99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
Danke für deine Anmerkung. Ich für meinen Teil habe das auch gar nicht bezweifelt.

Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?

Verfasst: Sa Jul 25, 2020 3:49 pm
von Jarry
enerix Viersen hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 2:57 pm Sorry, aber kennt hier irgendwer die aktuelle VDE-AR4105?

Sowohl Photovoltaik als auch Ladestationen gelten als Dauerlasten und sind, abhängig von der Zählerverdrahtung, mit SLS 35A (10qmm) bzw. 50A (16qmm) zu betreiben.

99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.

Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sei mal dahin gestellt, aber so sind halt die Regeln, auf denen die Netzbetreiber ihre TAB (technischen Anschlussbedingungen) aufbauen.
Für die Verdrahtung im Zähler/Verteiler-Kasten, darf (oder zumindest durfte wenn ich mich recht erinnere, mag sein, dass das heute anders ist. Ich war aber auch nur in der Industrie unterwegs damals) der Querschnitt auch eine Stufe niedriger gewählt werden.

Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?

Verfasst: Sa Jul 25, 2020 7:47 pm
von enerix Viersen
dmq hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 3:19 pm
enerix Viersen hat geschrieben: Sa Jul 25, 2020 2:57 pm 99% aller privaten Zählerkasten sind mit 10qmm ausgestattet, also passen die 35A vermutlich und der Elektriker hat korrekt installiert.
Danke für deine Anmerkung. Ich für meinen Teil habe das auch gar nicht bezweifelt.
War auch nicht als Kritik gemeint, eher als generelle Erklärung der Situation.
Aus meiner täglichen Praxis weiß ich, dass auch viele Elektriker diese Regelung nicht kennen. ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass eine Anlage bis 10 kWp keine wesentliche Herausforderung für eine durchschnittliche hauselektrik darstellt. Leider sieht das die VDE eben anders, zumindest wird ihr nicht differenziert zwischen kleine PV und große PV.
Bei einer 22kW Wallbox sieht das allerdings schon anders aus.