35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Hi,
ich habe bei der Integration meiner 9.92 kW PV Anlage einen neunen Zählerschrank bekommen. Der Elektriker hat damals eine Hauptsicherung von 3x 35A gesetzt (ABB shu s 751/3). Mein alter FI Schalter mit 40A ist in der UV geblieben. Der Hauptanschluss ist geblieben - ich denke 63A (will das Teil nicht öffnen).
Ich stehe nun ganz kurz davor mit einer OpenWB Standard Plus Anlage anzuschaffen (habe wahrscheinlich einen guten Elektriker gefunden ). Ich denke ich werde anfänglich softwareseitig alles auf 11 kW beschränken. Aber es kann passieren, dass ich zukünftig mit 22 kW laden möchte.
Sollte ich die Hauptsicherung tauschen lassen (63 A). Ein "Großverbraucher" ist der Backofen, ansonsten sollte an die verbleibenden 2070 W nichts direkt dran kommen - aber natürlich in Kombinationen. Gefallen tut mir das nicht.
Kann ich mit der OpenWB Standard Plus die Leistung auch bspw. auf 20 kW beschränken?
Würdet ihr bei diesem Projekt gleich den zentralen FI + die Hauptsicherung tauschen lassen?
Etwas OffTopic:
Es muss eine neue Leitung in den Carport gezogen werden - würdet ihr direkt auf 5x 10mm gehen oder ist das OverKill?
Danke euch und schönes Wochenende
ich habe bei der Integration meiner 9.92 kW PV Anlage einen neunen Zählerschrank bekommen. Der Elektriker hat damals eine Hauptsicherung von 3x 35A gesetzt (ABB shu s 751/3). Mein alter FI Schalter mit 40A ist in der UV geblieben. Der Hauptanschluss ist geblieben - ich denke 63A (will das Teil nicht öffnen).
Ich stehe nun ganz kurz davor mit einer OpenWB Standard Plus Anlage anzuschaffen (habe wahrscheinlich einen guten Elektriker gefunden ). Ich denke ich werde anfänglich softwareseitig alles auf 11 kW beschränken. Aber es kann passieren, dass ich zukünftig mit 22 kW laden möchte.
Sollte ich die Hauptsicherung tauschen lassen (63 A). Ein "Großverbraucher" ist der Backofen, ansonsten sollte an die verbleibenden 2070 W nichts direkt dran kommen - aber natürlich in Kombinationen. Gefallen tut mir das nicht.
Kann ich mit der OpenWB Standard Plus die Leistung auch bspw. auf 20 kW beschränken?
Würdet ihr bei diesem Projekt gleich den zentralen FI + die Hauptsicherung tauschen lassen?
Etwas OffTopic:
Es muss eine neue Leitung in den Carport gezogen werden - würdet ihr direkt auf 5x 10mm gehen oder ist das OverKill?
Danke euch und schönes Wochenende
- mrinas
- Beiträge: 2154
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Wenn man eh' jemanden da hat kann man die 35A sicherlich gleich tauschen lassen. Ist das die Zählervorsicherung oder etwas danach? Die Zählervorsicherung muss ja als Leistungserhöhung beim EVU angefragt werden, wobei man den Kontakt für eine 22kW Wallbox ja eh' braucht.
M.e. kann man aber auch 22kW in einem normalen Haushalt über 35A laufen lassen sofern man ein EVU Kit verbaut hat, die Box würde dann runterregeln. Zudem kann Stand heute kaum ein Auto 22kW laden kann. Hat man zwei E-Autos im Haus und beide laden mit 11kW kann das eng werden wenn dann noch der Herd, Backofen oder ähnliches hinzukommt - da muss die Box dann runterregeln.
Der FI spielt keine Rolle, die Box muss eh vor dem FI angeschlossen werden.
Mit 10mm² ist auf der sicheren Seite, die Kosten fürs Material unterscheiden sich ja nicht so arg zu einem 6mm². Je nach Voraussetzungen können 6mm² auch reichen, gibt dann halt bei langen Leitungen höheren Verlust.
Ich persönlich hab' aktuell eine 35A Zählervorsicherung und fange damit mal an. Auch wenn dann nächstes Jahr das zweite Elektroauto kommt halte ich das Risiko für sehr überschaubar zumal ich soweit möglich PV-geführt laden möchte.
M.e. kann man aber auch 22kW in einem normalen Haushalt über 35A laufen lassen sofern man ein EVU Kit verbaut hat, die Box würde dann runterregeln. Zudem kann Stand heute kaum ein Auto 22kW laden kann. Hat man zwei E-Autos im Haus und beide laden mit 11kW kann das eng werden wenn dann noch der Herd, Backofen oder ähnliches hinzukommt - da muss die Box dann runterregeln.
Der FI spielt keine Rolle, die Box muss eh vor dem FI angeschlossen werden.
Mit 10mm² ist auf der sicheren Seite, die Kosten fürs Material unterscheiden sich ja nicht so arg zu einem 6mm². Je nach Voraussetzungen können 6mm² auch reichen, gibt dann halt bei langen Leitungen höheren Verlust.
Ich persönlich hab' aktuell eine 35A Zählervorsicherung und fange damit mal an. Auch wenn dann nächstes Jahr das zweite Elektroauto kommt halte ich das Risiko für sehr überschaubar zumal ich soweit möglich PV-geführt laden möchte.
Zuletzt geändert von mrinas am Fr Jul 24, 2020 8:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
-
- Beiträge: 7780
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 36 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
5x10mm2 habe ich auch in die Garage ziehen lassen. Man ist auf der sicheren Seite und hat wenig Verluste - nichts overkill .
Ich will so etwas auch nur 1x im Leben machen lassen.
VG U x I
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Rein aus der Erfahrung, bevor nicht mehr als 4 Autos da sind macht eine Erweiterung eigentlich keinen Sinn.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 1555
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Also, dann geb ich als (nicht mehr praktizierender) Elektriker mal meinen Senf dazu.dmq hat geschrieben: ↑Fr Jul 24, 2020 5:58 pm Hi,
ich habe bei der Integration meiner 9.92 kW PV Anlage einen neunen Zählerschrank bekommen. Der Elektriker hat damals eine Hauptsicherung von 3x 35A gesetzt (ABB shu s 751/3). Mein alter FI Schalter mit 40A ist in der UV geblieben. Der Hauptanschluss ist geblieben - ich denke 63A (will das Teil nicht öffnen).
Ich stehe nun ganz kurz davor mit einer OpenWB Standard Plus Anlage anzuschaffen (habe wahrscheinlich einen guten Elektriker gefunden ). Ich denke ich werde anfänglich softwareseitig alles auf 11 kW beschränken. Aber es kann passieren, dass ich zukünftig mit 22 kW laden möchte.
Sollte ich die Hauptsicherung tauschen lassen (63 A). Ein "Großverbraucher" ist der Backofen, ansonsten sollte an die verbleibenden 2070 W nichts direkt dran kommen - aber natürlich in Kombinationen. Gefallen tut mir das nicht.
Kann ich mit der OpenWB Standard Plus die Leistung auch bspw. auf 20 kW beschränken?
Würdet ihr bei diesem Projekt gleich den zentralen FI + die Hauptsicherung tauschen lassen?
Etwas OffTopic:
Es muss eine neue Leitung in den Carport gezogen werden - würdet ihr direkt auf 5x 10mm gehen oder ist das OverKill?
Danke euch und schönes Wochenende
Unter der Voraussetzung, dass du 63A NHs (oder größer)im HAK hast, kannst du den SLS vor deinem Zähler ruhigen Gewissens (sofern die Verdrahtung entsprechend ausgeführt ist) gegen einen 50 oder sogar 63A SLS tauschen lassen. Bei letzterem muss man halt schauen, dass man einen nimmt, der sich gegenüber 63A NH noch selektiv verhält. Oder damit leben, das im Fehlerfall mal ne NH mitfliegt. Aber einfach mal die Auslösekennlineien anschauen, und sehen, dass das selbst beim 3-fachen Strom, 2 Sekunden dauert.
ABER
In beiden Fällen brauch du Streng genommen eine weitere Vorsicherung für dem FI für das restliche Haus oder musst ihn gegen einen mit 63A Nennstrom tauschen lassen (um das zu vermeiden, werden in Privathaushalten gerne die 35A SLS genommen)
5x10qmm ist definitiv KEIN Overkill. du bist jetzt einmal dabei das zu legen. und das Kabel kostet nur wenige € mehr. Je nach Länge würde ich sogar auf 5x16qmm gehen. In die Garage dann eine UV setzen und dort dann LS für die WB und FI + weitere LS für Dinge die man halt da noch gebrauchen kann (Steckdosen, Licht...) Das Kabel dort hin wird dann im Zählerkasten passend (je nach Querschnitt, Verlegeart und Länge) mit Neozed abgesichert.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Hallo zusammen,
danke euch allen. Wieder einmal sehr kompetente Antworten die mir alle sehr helfen.
Ich denke damit kann ich arbeiten
Eine Frage habe ich aber noch
Zählt die Energiemenge, die vom Dach kommt eigentlich additiv zu der maximalen Gesamtkapazität oder ist das nicht relevant? Also angenommen es kommen gerade 5 kW vom Dach und diese würden direkt von einem Verbraucher entnommen - dann ginge doch keine Energie durch die 35 A Vorsicherung, oder?
Wahrscheinlich ist es zurzeit noch viel Theorie. Aufgrund von verschiedenen Gründen möchte ich eigentlich auch so viel wie möglich den PV Überschuss laden. Aber dann kommen andere Jahreszeiten und manchmal muss es eben auch schnell gehen.
Euch allen einen schönen Tag
danke euch allen. Wieder einmal sehr kompetente Antworten die mir alle sehr helfen.
Ich denke damit kann ich arbeiten
Eine Frage habe ich aber noch
Das EVU Kit ist aber nicht in der OpenWB Standard Plus verbaut - dies müsste ich zusätzlich beschaffen und in die UV verbauen (lassen)?M.e. kann man aber auch 22kW in einem normalen Haushalt über 35A laufen lassen sofern man ein EVU Kit verbaut hat, die Box würde dann runterregeln. Zudem kann Stand heute kaum ein Auto 22kW laden kann. Hat man zwei E-Autos im Haus und beide laden mit 11kW kann das eng werden wenn dann noch der Herd, Backofen oder ähnliches hinzukommt - da muss die Box dann runterregeln.
Zählt die Energiemenge, die vom Dach kommt eigentlich additiv zu der maximalen Gesamtkapazität oder ist das nicht relevant? Also angenommen es kommen gerade 5 kW vom Dach und diese würden direkt von einem Verbraucher entnommen - dann ginge doch keine Energie durch die 35 A Vorsicherung, oder?
Wahrscheinlich ist es zurzeit noch viel Theorie. Aufgrund von verschiedenen Gründen möchte ich eigentlich auch so viel wie möglich den PV Überschuss laden. Aber dann kommen andere Jahreszeiten und manchmal muss es eben auch schnell gehen.
Euch allen einen schönen Tag
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Welcher Wechselrichter / Smartmeter ist verbaut?Das EVU Kit ist aber nicht in der OpenWB Standard Plus verbaut - dies müsste ich zusätzlich beschaffen und in die UV verbauen (lassen)?
Viele erfüllen die gleiche Funktion wie das EVU Kit und ermöglichen die Überwachung.
Richtig, hast du z.B. 22kW PV Leistung und 35A Absicherung kannst du in dem Fall +- 2x 22kW beziehen.Zählt die Energiemenge, die vom Dach kommt eigentlich additiv zu der maximalen Gesamtkapazität oder ist das nicht relevant? Also angenommen es kommen gerade 5 kW vom Dach und diese würden direkt von einem Verbraucher entnommen - dann ginge doch keine Energie durch die 35 A Vorsicherung, oder?
Also 22kW vom Dach und 22kW vom Netz.
Die openWB kann auch Pufferspeicher mit beachten.
Das ist aber eher was für gewerbliche Installation. Sprich kleiner Hausanschluss aber öfters Peaks.
Aber immer noch bedeutend günstiger als den Anschluss vergrößern lassen.
Mach dir da nicht so einen Kopf, die Autos stehen dann eh die meiste Zeit voll in der Gegend rumWahrscheinlich ist es zurzeit noch viel Theorie. Aufgrund von verschiedenen Gründen möchte ich eigentlich auch so viel wie möglich den PV Überschuss laden. Aber dann kommen andere Jahreszeiten und manchmal muss es eben auch schnell gehen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Hi,
Fronius Smart Meter 63a-3
Fronius Symo 8.2-3-MopenWBSupport hat geschrieben: ↑Sa Jul 25, 2020 8:32 am Welcher Wechselrichter / Smartmeter ist verbaut?
Viele erfüllen die gleiche Funktion wie das EVU Kit und ermöglichen die Überwachung.
Fronius Smart Meter 63a-3
Perfekt, das ist doch auch schon einmal eine gute Basis.Richtig, hast du z.B. 22kW PV Leistung und 35A Absicherung kannst du in dem Fall +- 2x 22kW beziehen.
Also 22kW vom Dach und 22kW vom Netz.
Ok, das müsste ich mir ggf. mal näher ansehen.Die openWB kann auch Pufferspeicher mit beachten.
Das ist aber eher was für gewerbliche Installation. Sprich kleiner Hausanschluss aber öfters Peaks.
Aber immer noch bedeutend günstiger als den Anschluss vergrößern lassen.
Da hast Du bestimmt rechtMach dir da nicht so einen Kopf, die Autos stehen dann eh die meiste Zeit voll in der Gegend rum
-
- Site Admin
- Beiträge: 8542
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Mit Fronius Smartmeter ist die Hausanschlussüberwachung auch gegeben.
Autohaus, inkl Showroom, 6 Hebebühnenarbeitsplätze, 8 Ladepunkte, Absicherung 3x 80A, 20kW Grundlast.
Hier kommt dann ein 80kWh Pufferspeicher ins Spiel.
Damit du mal ein Gefühl dafür bekommst wo so etwas nötig ist:Ok, das müsste ich mir ggf. mal näher ansehen.
Autohaus, inkl Showroom, 6 Hebebühnenarbeitsplätze, 8 Ladepunkte, Absicherung 3x 80A, 20kW Grundlast.
Hier kommt dann ein 80kWh Pufferspeicher ins Spiel.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: 35A Hauptischerung bei 22 kW Ladeleistung zu knapp?
Ok, klasse. Den lese ich auch seit Anbeginn fleißig mit Modbus-TCP aus, ist in fhem integriert etc.Mit Fronius Smartmeter ist die Hausanschlussüberwachung auch gegeben.
Ok Ich denke dann ist doch alles gut.Autohaus, inkl Showroom, 6 Hebebühnenarbeitsplätze, 8 Ladepunkte, Absicherung 3x 80A, 20kW Grundlast.
Hier kommt dann ein 80kWh Pufferspeicher ins Spiel.