Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 3:24 pm
von Stephan1988
An der Sicherung kommen von unten insgesamt 6 braune Kabel an.
3 davon gehen gerade nach unten in Richtung Zähler, die anderen 3 gehen in Richtung Sicherungskasten. Wohin genau lässt sich nicht erkennen da sie zu einem fetten Bündel zusammengeführt werden.

Sorry dass ich nicht mehr Information geben kann.
23F747D8-698B-4AF4-A0C0-B8F4DE15E934.jpeg

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 3:28 pm
von Jarry
Und damit ist das EVU Kit wohl falsch...

Das gehört DIREKT (gerne auch mit eigener Vorsicherung) hinter den offiziellen Zähler.
So wie du es beschreibst, kommt vom Zähler die Leitung zu dem Neozed-Block und gleichzeitig noch "irgendwoanders" hin. Dann der Block, danach das EVU-Kit und dann geht's weiter zur openWB und noch anderes Zeug.

Das "irgendwoanders" kann so vom EVU-Kit NICHT erfasst werden.

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 3:48 pm
von Stephan1988
Okay das ist doch schonmal was, kannst du mir sagen wie ich das fixen kann, dann gebe ich das so meinem Elektriker weiter

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 4:02 pm
von zimberg44
Ich habe den Eindruck, das EVU-Kit misst den Strom, welcher vom Wechselrichter kommt und ist wohl auf der Zuleitung zum Wechselrichter angeschlossen. Da ist wohl ein Abzweiger eingebaut: Ein "Ast" ist Haushaltstrom und der 2. "Ast" ist Wechselrichter-Strom (PV).

Das EVU-Kit muss den Strom messen, welcher (inkl. PV-Strom des Wechselrichters) ins Haus geht (oder vom Haus kommt); E V U eben; genauso wie der Zähler, also "in Serie" zum Zähler. Das EVU-Kit soll nicht nur einen "Ast" messen, sondern den "Stamm".

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 4:20 pm
von Stephan1988
Okay vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde das so meinem Elektriker weitergeben, er wird mit dieser Info sicher etwas anfangen können. Ich gebe dann die Tage Bescheid. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 5:19 pm
von Jarry
Also,

das EVU-Kit muss hinter den allerersten Zähler der nach dem HAK (Hausanschlusskasten) sitzt. Damit der genau das "gleiche" misst wie dieser

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Mi Sep 23, 2020 10:50 pm
von aiole
genau so

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Di Sep 29, 2020 8:47 am
von Werner2000x
Ich habe keinen Wechselrichter (Conergy) mit Netzwerkanschluss und möchte Überschussladen realisieren.
Brauche ich außer dem EVU-Kit noch eine Messung des Hausstromes,-verbrauches?
Das EVU-Kit mißt doch nur den PV-Strom der ankommt, woher/womit kommt dann der Hausstrom in die OpenWB
oder muss ich auch das PV-Kit haben?

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Di Sep 29, 2020 8:59 am
von zimberg44
Das EVU-Kit misst den Strom, welcher auf der Leitung fliesst, wo die "Sensoren" angeschlossen sind.

Richtigerweise wird das EVU-Kit unmittelbar nach dem Zähler (EVU eben) angeschlossen und misst den ganzen Strom (und die Richtung), also alles (inkl. Haushalt) was aus dem Stromnetz des Anbieters in das Haus (oder in die andere Richtung) fliesst.

Wenn das EVU-Kit falsch angeschlossen wird, also auf der Leitung zum Haushaltstrom oder auf der Leitung zum Wechselrichter, misst das EVU-Kit den Haushaltstrom oder den Strom vom oder zum Wechselrichter und eben NICHT EVU. Dann wird es aber zum WR-Kit oder zum Haushaltstrom-Kit ... :lol:

Re: Falsche Werte EVU Kit

Verfasst: Di Sep 29, 2020 9:09 am
von Werner2000x
zimberg44 hat geschrieben: Di Sep 29, 2020 8:59 am Das EVU-Kit misst den Strom, welcher auf der Leitung fliesst, wo die "Sensoren" angeschlossen sind.

Richtigerweise wird das EVU-Kit unmittelbar nach dem Zähler (EVU eben) angeschlossen und misst den ganzen Strom (und die Richtung), also alles (inkl. Haushalt) was aus dem Stromnetz des Anbieters in das Haus (oder in die andere Richtung) fliesst.

Wenn das EVU-Kit falsch angeschlossen wird, also auf der Leitung zum Haushaltstrom oder auf der Leitung zum Wechselrichter, misst das EVU-Kit den Haushaltstrom oder den Strom vom oder zum Wechselrichter und eben NICHT EVU. Dann wird es aber zum WR-Kit oder zum Haushaltstrom-Kit ... :lol:
Ja Danke. :D
Also wenn ich das EVU Kit richtig angeschlossen habe brauche ich zum Überschussladen kein PV-Kit, da man aus der Stromrichtung und Größe die Überschussladung regeln kann?