Seite 2 von 2

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Di Sep 22, 2020 4:31 pm
von openWB
Wenn du ne Go-e hast kann diese NICHT umschalten.

Wenn dennoch nur mit 1-2 Phasen geladen wurde unbedingt die Installation prüfen lassen.

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Mi Sep 23, 2020 9:18 pm
von voltage
Hi.

Zur Phase Umschaltung kann ich nichts sagen. Der go-echarger kann so wie du schreibst nicht umschalten. Die Leitung wurde fachmännisch verlegt. Heute den Tesla wieder geladen, 3 Phasen 6a ohne Probleme (durchgehend)
Vorhin meinen etron angesteckt. Gleiches Phänomen! Zuerst 3Phasen 6a 3,87kw... irgendwann dann 2Phasen 2.64kw??
Dann zum testen von MIN+PV auf sofortladen umgeschaltet. Ging dann sofort wieder auf 3Phasen 10,9kw. Jetzt wieder auf MIN+PV und 3Phasen 6a 3,87kw.

Bitte um Erläuterung.

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 5:09 am
von openWB
War der etron nahezu voll?
Das Problem ist definitiv unabhängig von der openWB.
Wir geben der go-e "nur" eine Stromstärke vor.

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 8:38 am
von voltage
Nein, bei etwa 60%.

Soeben den Charger wieder eingeschaltet, PV Laden ist aktiv. Wieder "nur" 2 Phasen 2,66kw.
Etron bei momentan 70% SoC.

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 8:54 am
von zimberg44
Was ist das eigentliche Problem?

Ev. bezieht das Fahrzeug einfach nur auf einer oder zwei Phasen, obschon auf allen drei Phasen Strom zur Verfügung steht. Dies ist zwar ungewöhnlich. Solange keine Schieflastproblematik entsteht, scheint es aber kein besonderes akutes Problem zu sein.

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 10:09 am
von duncan
voltage hat geschrieben: Do Sep 24, 2020 8:38 am Nein, bei etwa 60%.

Soeben den Charger wieder eingeschaltet, PV Laden ist aktiv. Wieder "nur" 2 Phasen 2,66kw.
Etron bei momentan 70% SoC.
Bisschen wenig PV - Leistung für mehr ...

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 11:51 am
von voltage
Es geht ja nicht um die PV Leistung an sich, sondern um die Tatsache, dass die Phasen umgeschaltet werden ohne dass.dde.go-echarger das kann.

Wenn wenig PV Leistung da ist, dann holt er sich diese vom Netz um auf die 3,8kw zu kommen, oder sehe ich das falsch?

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 12:02 pm
von zimberg44
Könnte es sein, dass die openWB bei 3 angeschlossenen Phasen (rechnerisch für gewisse Regelungen) davon ausgeht, dass über alle 3 Phasen gleich viel Strom fliesst und die Ampere durch Anzahl Phasen teilt?

Wenn trotz angeschlossenen 3 Phasen ein EV nur 1 oder 2 Phasen nutzt, passt die gedrittelte A-Einstellung dann eben nicht mehr zu den tatsächlich genutzten 1 oder 2 Phasen.

Re: go-e + Standalone + 2 EVs

Verfasst: Do Sep 24, 2020 4:12 pm
von openWB
Die openWB prüft jede Phase individuell ob sie genutzt wird.
Wird sie mit mehr als einigen A genutzt wird dann aber von ausgegangen das das symmetrisch erfolgt. Mir ist aber auch kein EV bekannt das z.n. 30/25/20A von den Phasen bezieht.