Seite 2 von 2
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Di Okt 13, 2020 5:40 pm
von openWB
ralphbr hat geschrieben: ↑Di Okt 13, 2020 10:40 am
Das passt, ist sie Summe aller Solarcharger (Gleichstrom)! Jetzt fehlt noch der PV-Inverter (ab Register 1026, Wechselstrom) um die Gesamtleistung zu erhalten. Ist dies über MQTT abbildbar?
Sind das dann nicht z.B. vorhandene Fronius?
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mi Okt 14, 2020 8:55 am
von ralphbr
Es sind WR aus China. Dies spielt im Victron-System aber auch keine Rolle, weil diese nicht direkt ausgelesen werden, sondern nur der Energiemengen-Zähler (EM340, L1|L2|3) zwischen diesen und dem Hausnetz (was die Sache erheblich vereinfacht). Es ist unerheblich, wieviele WRs und welche WR-Hersteller im Netz hängen, solange die Einspeisung der WR über den EM340 läuft. Gemessen wird die Menge, die in Summe (PV-Strom über WR) zur Verfügung steht. Euer Konzept mit den zwei PV-Modulen passt prima zur Victron Anlage. Was der OpenWB fehlt, ist bei Victron-Anlagen die Möglichkeit in PV-Modul 1 den EM340 anzubinden, die MPPTs sind in PV-Modul 2 ja bereits vorhanden.
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mo Okt 19, 2020 6:40 am
von openWB
Bitte mal das Victron PV 1 Modul in der Nightly testen.
Es liest Register 850, also auch 811, 812, 813 aus.
Das sollte ja den EM340 mit abdecken, richtig?
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mo Okt 19, 2020 10:08 am
von ralphbr
Stimmt, super, PV-Gesamt wird über PV Modul "gehandelt". Jedoch steht EVU jetzt auf einem konstanten Wert von 2.011 Watt und SoC des Fahrzeugs auf 0%, was nicht stimmt.
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mo Okt 19, 2020 10:33 am
von openWB
Fahrzeug SoC ist hier außen vor.
Was ist konfiguriert als ID?
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mo Okt 19, 2020 11:11 am
von ralphbr
es war als ID 30 konfiguriert. Habe es nochmal geprüft und es stand als ID "'30'" drin. Nachdem ich 30 (ohne irgendwelche Quotes) eingetragen habe, funktioniert die Abfrage wieder. Kann Dir nicht sagen, wie die Quotes da hinein gekommen sind.
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mo Okt 19, 2020 11:19 am
von openWB
Ein Bug der künftig wieder gefixt ist mit der ID.
Re: Anbindung 2er Victron MPPTs und einem EM340
Verfasst: Mo Nov 09, 2020 4:58 pm
von stxShadow
Moin Moin,
es gibt noch einen Bug im victron modul. Es wird Fehlerhafterweise 2 x L2 aber L3 garnicht abgefragt.
Ich habe eben einen issue auf github dafür aufgemacht.
Viele Grüße
Jens