ollihatbestellt hat geschrieben: ↑So Nov 15, 2020 9:55 am
Bei mir wurde der Energy Meter und der SHM1.0 verbaut.
Also, momentan schwanke ich zwischen einer Heidelberg und der openWb.
Bei der Heidelberg hab ich zu wenig Infos wie das zusammen mit meinem System funktionieren würde.
Die openWb müsste ich ja nur an einen Switch anstecken, damit diese sich die Daten vom EnergyMeter aus dem Netz holt.
Geht der Anschluss auch mit DLAN? In der Garage hab ich nämlich keinen LAN-Anschluss, aber DLAN-Steckdosen hätte ich noch übrig.
Frage: Hat schon jemand Erfahrung mit einer Remko WP? Diese hat eine SmartGrid Funktion wie sie es nennen.
Ursprüngliche Verbindung nach Rücksprache mit PV-Firma und WP-Installateur hätte ergeben das ich 3 Zähler installieren hätte müssen und 1200 € ärmer geworden wäre um die WP mit dem SHM zu kombinieren.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 744E3WtcJm
Seite 16 und 17 sind die wesentlichen Seiten.
Wenn es machbar wäre, auch hier über die Wb die Steuerung in der WP zu nutzen, wäre das ein Traum für mich. Bis jetzt muss ich manuel das Warmwasser hochdrehen und wieder runter, wenn mal genügend Sonne da ist. So spar ich mir dann 1 oder 2 Aufheizphasen.
Ich bin mal die Unterlagen überflogen. So wie es aussieht will die Wp eigene Zähler die selber die Einspeisung messen.
Um eine Wp anzusteuern gibt es mehrere Möglichkeiten die mit Openwb gut funktionieren:
Deine Wp kennt einen Sg Ready Eingang .
1) ganz einfach
Das ist in der einfachsten Form ein potentialfreier Kontakt der von Openwb bei genügend Überschuss geschlossen wird und deine Wp dann in den Sg ready Betriebszustand 3 geschaltet wird. Dann wird dein Warmwasser und die Heizung auf eine höhere Temperatur gebracht.
Die Wp weiss allerdings nicht wieviel Solarleistung zuviel da ist, sonder weiss nur dass sie Vollgasgeben soll.
Dazu brauchst du auf Openwb seite nur einen Shelly 1 mit Verkabelung zur Wp. Der Shelly 1 hat eine eigene ip adresse und kann direkt vom smarthome 2.0 über wlan angesteuert werden. Es muss ein Shelly 1 sein, da dieser einen potentialfreien Kontakt schaltet. Der Shelly 1pm geht nicht (respektive deine Wp geht kaputt da am shelly 1pm Ausgang 230v anliegt)
2) einfach
Deine Wp ist am lan / wlan angeschlossen und biete eine Modbus Schnittstelle an. Dann kann openwb direkt den sg ready Betriebszustand 3 in der Wp schalten. Meine Stiebel Wp wird genauso angesteuert.
3) sophisticated
Deine Wp ist am lan / wlan angeschlossen und biete eine Modbus Schnittstelle an . Bei manchen Wp kann auch der aktuelle Überschuss via Modbus übertragen werden, der dann verbraucht wird (z.B. 2000 Watt Überschuss). So werden auch einige Elektroheizungen (elwa, acthor) von openwb angesteuert. Siehe Bereich Feature Request, da wird gerade eifrig pilotiert und getestet...
Ich würde mal deinen Hersteller nach modbus Schnittstelle oder nach einem Schalteingang der ganz einfachen Hardwarelösung fragen.
Dann gibt es noch diverse Hacks die der Wp bei der einfachen Lösung eine andere Aussentemperatur vorgaukeln Dann schaltet die Wp auch eine Stufe hoch. Damit habe ich allerdings keine Erfahrung .
Gruss Oliver