Seite 2 von 4

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 10:19 am
von openWB
Hallo,

Ja, wie vermutet hilft das nicht.

Bitte mal das Register direkt auslesen wenn PV Leistung > 4000 Watt ist.

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 10:27 am
von okaegi
Ich habe mal das Program EasyModbus Client ausprobiert:

Auslesen wollte ich 192.168.5.95, Port 502, ID 1, Register 40084 bzw. 40083



Ich habe die vier Funktionen unter Read values from Server nacheinander angeklickt.
Wie ich die ID = (1) im EasyModbus setzen soll, ist mir nicht klar.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
Gruss Oliver

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 10:42 am
von openWB
Ich glaube das Tool kann nur eins.

Funktion FC3 ist die richtige.

Das Tool hat aber manchmal etwas "versetzt" gearbeitet.

Am besten den aktuellen Wert aus dem Webinterface notieren und im Anschluss auslesen:

40082
40083
40084

Number of Values jeweils 2 mit Funktion Read Holding Registers.

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 11:11 am
von okaegi
Starting Adress 40082 Number of Values 2

Tx: 00 01 00 00 00 06 01 03 9C 91 00 02
Rx: 00 01 00 00 00 07 01 03 04 09 83 FF FF


rechts oben
2435
-1

Starting Adress 40083 Number of Values 2

Tx: 00 01 00 00 00 06 01 03 9C 92 00 02
Tx: 00 02 00 00 00 06 01 03 9C 92 00 02
Rx: 00 02 00 00 00 07 01 03 04 FF FF 13 88

Rechts oben
-1
5000

Starting Adress 40084 Number of Values 2

Tx: 00 0D 00 00 00 06 01 03 9C 93 00 02
Rx: 00 0D 00 00 00 07 01 03 04 14 90 00 00
Rechts oben
5264
0

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 11:45 am
von openWB
was war dabei der echte Wert?

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 12:15 pm
von okaegi
Jewils der unter rechts oben

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 12:26 pm
von openWB
Bitte mal Nightly Update (1.305) machen.

Passt es nun?

Bei Skalierungsfaktor 0 war wert = 0 definiert.
Das habe ich nun geändert das der Wert durchgereicht wird.

@ Jarry
Hattest du da nicht unpassende Werte gegen Abend?

Wäre nett wenn du das auch mal testen könntest.

Grüße

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 1:23 pm
von okaegi
Supi, sieht gut aus. Pv leistung > 3000 wird korrekt angezeigt. Ich schau es heute mal genauer an, ob ich rgendwo ausreisser sehe.
Gruss Oliver

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 5:15 pm
von okaegi
Läuft grundsätzlich gut, bis auf einen Ausreisser vor 10 Minuten. (18:07 hat es keinen Strom mehr produziert)
Gruss Oliver
solar7.png
(129.97 KiB) 1586-mal heruntergeladen

Re: solardedge 12.5k

Verfasst: Sa Mär 09, 2019 6:08 pm
von Jarry
Ja genau,
laut SolarEdge Support soll der Wert 0 beim ScaleFactor nicht gültig sein. Behaupten die zumindest :)

Ich hatte halt das Problem, dass morgens oder abends als die PV gerade anfing, schon werte von sagen wir 20W (schwankend) hatte, aber der Scale factor der zehntel sekunde davor 0 war. dadurch hatte ich teilweise spikes von 20kW oder so als erzeugte Leistung. Das hat dann halt immer die Skala zerlegt :)
Aber ich glaube, das fängst du ja mittlerweile anders ab.

Ich update gleich mal und beobachte die nächsten Tage