Seite 2 von 2
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 8:55 am
von Gero
Wenn Du den Typ B Fi mitbestellst, wird er in die Wallbox eingebaut. Es sei denn, Du schreibst, man möge in nur beilegen. Im ersteren Falle ist in der Unterverteilung nur ein B16 erforderlich, da der RCD ja schon in der Box ist. Im zweiten Falle wird sowohl der B16 als auch der RCD in die Unterverteilung eingebaut.
Ersteres macht man, wenn man Platzmangel in der Unterverteilung hat. Denn ein FI sollte (der reinen Lehre nach) testweise immer mal wieder ausgelöst werden. Das fällt naturgemäß nicht so einfach, wenn man dafür die Wallbox aufschrauben muss. In der Realität kenne ich nicht viele Leute, die ihr Haus mal kurz stromlos machen, nur um den oder die FIs in der Hauptverteilung zu testen.
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Fr Nov 12, 2021 9:17 am
von DerAnfänger
Danke für die schnelle und verständliche Rückmeldung!
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Mo Mär 14, 2022 9:59 pm
von Weidi86
Guten Abend zusammen,
Heute wurde von meinem Elektriker meine Open WB installiert.
Nun hat der Eli gemeint der Typ A und Typ B nacheinander sind in Ordnung. Hier O Ton aus der E-Mail:
Der Typ B FI in der Wallbox ist für anteilige DC Ströme in der Wallbox. Der Typ A für die allgemeine Absicherung.
Er hat wohl auch noch nachgefragt beim Chef ob das so passt und der hat es bestätigt.
Was soll ich jetzt machen? Ich kann ihm ja als Laie nicht sagen das er falsch liegt oder?
Oder liegt er richtig?
Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung!
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Di Mär 15, 2022 12:24 am
von aiole
Weidi86 hat geschrieben: ↑Mo Mär 14, 2022 9:59 pm
Nun hat der Eli gemeint der Typ A und Typ B nacheinander sind in Ordnung. Hier O Ton aus der E-Mail:
Der Typ B FI in der Wallbox ist für anteilige DC Ströme in der Wallbox. Der Typ A für die allgemeine Absicherung.
Er hat wohl auch noch nachgefragt beim Chef ob das so passt und der hat es bestätigt.
Was soll ich jetzt machen?
Ihn nochmal darauf aufmerksam machen, dass etwas nicht stimmt. Kannst ihm gern den link ins Forum senden.
Bei einer Fa., wo auch noch der Chef solchen Unsinn absegnet, ist allerdings Vorsicht geboten.
Weidi86 hat geschrieben: ↑Mo Mär 14, 2022 9:59 pm
Ich kann ihm ja als Laie nicht sagen das er falsch liegt oder?
Wenn es ein Handwerker nicht weiß, darf der (sachkundige) Laie ruhig Alarm schlagen. Schließlich zahlt der Laie für eine
fachgerechte Leistungserbringung.
Weidi86 hat geschrieben: ↑Mo Mär 14, 2022 9:59 pm
Oder liegt er richtig?
nein
Wie es richtig geht, wurde hier schon in vielen threads dargelegt.
Ein 30mA-FiB nach einem 30mA-FiA macht den FiA im DC-Fehlerfall funktionsunfähig (ab 6mA wird dieser "blind"). Wenn der FiA nur dem WB-FiB vorgeschalten ist, ist er einfach nur überflüssig. Hängen daran noch weitere Verbraucher (wäre unzulässig) wird es gefährlich.
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Di Mär 15, 2022 5:26 am
von Jarry
aiole hat ja eigentlich schon alles gesagt.
Was dein Elektriker meint ist ein 6mA RCM. Diese brauchen sogar zwingend einen Typ A RCD vorgeschaltet (Aber auch dieser darf dann nur für die Wallbox sein). Sowas ist aber nicht in der openWB verbaut.
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Di Mär 15, 2022 5:52 am
von Weidi86
Dankeschön für eure schnellen Antworten!
Ich werde nochmal mit ihm sprechen und im Notfall einen anderen Elektriker suchen.
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Di Mär 15, 2022 10:36 am
von sceph
Falls Du dem Elektriker etwas Sekundärliteratur mitgeben möchtest:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstr ... vitaet.PNG
Re: Option "Fi Typ B DC" notwendig wenn 3 phasig Fi vorhanden ist ?
Verfasst: Sa Apr 09, 2022 3:30 pm
von Weidi86
Kurzes Update
Meine Elektriker hat nun den Typ B ins Haus gebaut und den Typ A ausgebaut. Leider wieder nicht korrekt... Da die Wärmepumpe mit an dem FI hängt...
Zum Mäuse Melken das Thema