Seite 2 von 3
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Do Dez 03, 2020 7:57 am
von AndiBu
Guten Morgen,
es scheint doch nicht zu funktionieren.
Es Einspeisung und Netzbezug wird korrekt angezeigt.
PV Leistung aber nicht.
Vermute das liegt immer noch am WR.
Habe den Modbus Simulator versucht. Es scheint keine Antwort vom WR zu kommen. Siehe Screenshot
- Modbus TCP ist aktiviert über sunny explorer, es wird auch im sunny portal angezeigt
Hat noch jemand eine Idee?
Kann es dran liegen dass der WR am Switch hängt der dann über einem Fritz-Repeater ins Wlan kommt?
Muss ich noch den 502 Port irgendwo aufmachen?
Ps. Bei mir war bei Auslieferung der WB ein Kabel im Gehäuse geklemmt. Sah aber eher so aus als wäre das nicht ab (isolierung intakt, hat sich nicht gebrochen angefühlt).
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Do Dez 03, 2020 8:23 am
von AndiBu
Habe die ganze Zeit mit der IP des SMH für den WR gearbeitet.
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: So Dez 06, 2020 1:06 pm
von derquatschi
Bei mir kommt nächste Woche der Elektriker. Ich weiß nicht, inwieweit er sich da auskennt. Ich habe einen SHM 2 und einen SMA Tripower, die beide am LAN hängen.
Muss ich dem Elektriker einfach sagen, dass er Modbus aktivieren muss und das war es? Muss er sonst noch etwas bei den SMA Geräten konfigurieren?
Oder läuft der Rest über die Einrichtung der Openwb im Browser?
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: So Dez 06, 2020 1:15 pm
von openWB
Am SMA Wechselrichter muss ModbusTCP auf Port 502 aktiviert werden. Mehr ist nicht nötig.
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: So Dez 06, 2020 1:31 pm
von AndiBu
Ja und das machst du mit der Software sunny Explorer.
Installieren und als installateur anmelden
Das Standard pw wird dir bei Installation gezeigt
Dann die IP des smh eingeben, die findest in deinem Router in der Liste der verbundenen Geräte
Dann im sunny explorer auf den wr und dort Einstellungen modbus TCP auf ja stellen
Dann in der open wb unter Module _ pv die IP des tripower eingeben. Die IP des tripower findest glaub ich auch im sunny Explorer. Den hatte ich im Router nicht gefunden.
Viel Glück und schreib einfach wenn du hängen bleibst
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: So Dez 06, 2020 1:52 pm
von derquatschi
Vielen Dank! Das hört sich machbar an
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Mo Dez 07, 2020 1:55 pm
von fasttom
@Becker
Hatte er nicht....
AndiBu hat geschrieben: ↑Do Dez 03, 2020 8:23 am
Habe die ganze Zeit mit der IP des SMH für den WR gearbeitet.
Den Fehler mit dem SHM hatte ich nämlich zuerst ja auch gemacht.
Am Wechselrichter den Modbus Server einschalten!!! Entweder über den "komischen" Explorer (den ich nicht verwendet hatte)
oder besser über
die IP des Wechselrichters.
Nun klappts ja.
Grüße,
Tom
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Mo Dez 07, 2020 3:11 pm
von AndiBu
Achtung, nicht alle WR haben ein interface das sich über die IP aufrufen lässt! Mein tripower z. B. nicht. Da muss man über den smh gehen
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Mi Dez 09, 2020 1:35 pm
von yankee
So als Referenz für weitere Leute die das googeln... Soweit ich es verstanden habe wird das "sunny portal" von SMA langsam durch "ennexOS" ersetzt und die haben damit schonmal mit den Anlagen angefangen, die einen "Data Manager" haben. Bei mir ging das dann so:
1. Im Data Manager einloggen
2. Oben auf "Gerät wählen" und den Wechselrichter auswählen
3. Links auf das Zahnrad und dann Parameter
4. Such nach "tcp" (oder Modbus, oder...)
5. Da dann den passenden Wert auf "ja":
Fand ich auch etwas versteckt, ist aber auffindbar.
Re: Verbindung SMA Geräte
Verfasst: Mi Dez 09, 2020 2:17 pm
von AndiBu
Hey, der data manager ist aber ein extra Teil oder?
We nen smh hat braucht den sunny Explorer oder?