Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: So Dez 20, 2020 10:29 am
von openWB
Vermutlich.
Der se10k sollte per rs485 am se5000 hängen und die ID 2 haben.
Die ID 2 dann auch als zweiten WR einrichten.

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: So Dez 20, 2020 8:17 pm
von Stromi
openWBSupport hat geschrieben: So Dez 06, 2020 9:22 am Davon ausgehend das der netzübergabezähler am hd Wave hängt und der se9k per rs485 am hd Wave und der hd Wave selbst per lan angebunden:

- am HD Wave per setapp oder uber den Support modbus tcp aktivieren.
- der se9k sollte eine modbus Id zugewiesen haben die ungleich 1 ist

In der openWB als evu/pv/soeichermodul jeweils solaredge auswählen und die ip Adresse des Hd Wave eintragen.
Im pv Modul dann noch die id des se9k mit angeben.
"Sollte" oder muss der PV-Wechselrichter eine ID ungleich 1 haben?

Mein Problem: nach langem Ausprobieren bekomme ich mittlerweile Strombezug/-einspeisung UND die PV-Produktion angezeigt. Die Batterie sehe ich in openWB dagegen leider nicht.

Meine Konfiguration:
- SE5000H mit StorEdge (mit statischer IP im Netzwerk) mit LG RESU 7H
- SolarEdge EnergyMeter (über Modbus an Batterie-WR angebunden) => Modbus ID#2
- SE7K (über Modbus an Batterie-WR angebunden) => Modbus ID#1, jedenfalls bekomme ich die PV-Produktion nur angezeigt, wenn ich in der Modulkonfiguration das "PV-Modul 1" auf "nicht vorhanden" und das "PV-Modul 2" auf "SolarEdge" mit Modbus ID 1 einstelle.

Für die Batterie habe ich in der Modulkonfiguration "SolarEdge Speicher" und die IP des Batterie-WR eingetragen. Leider wird die Batterieladung/-entladung sowie der SoC nicht angezeigt "Speicher: 0W, Ladestand: -- % SoC". Das Display zeigt für den SoC "-34028234663852%".

In der SolarEdge-App wird alles korrekt angezeigt.

Was könnte/sollte der SolarEdge-Support konkret ändern, um das Problem zu lösen? Mein Installateur hat es trotz langen Rumprobierens nicht hinbekommen und ich habe natürlich keinen SetApp-Zugang.

Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps!

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: So Dez 20, 2020 8:43 pm
von ragsna
Hi,
ich meine Mal gelesen zu haben, das der Master WR die ID 1 haben muss.
Da bei dir der SE5000 am Store Edge hängt, hätte ich dort die ID 1 vermutet. Die hat aber ja dein SE7K. Das Energymeter ist normalerweise ID2 und die Bat ID15
Meine Empfehlung wäre:
Se5000 auf ID 1
Se7k auf ID 3

Ggf kann jemand vom Support hier detailieren, ob die unterschiedlichen IDs auch einen Einfluss auf das auslesen der Bat Werte haben kann.

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 5:06 am
von openWB
Ja das ist der Fall.
Der WR an dem ggf. Batterie hängt als auch das SE SmartMeter bekommt die ID 1.

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 8:46 am
von Stromi
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 5:06 am Ja das ist der Fall.
Der WR an dem ggf. Batterie hängt als auch das SE SmartMeter bekommt die ID 1.
Ist es unbedingt notwendig, auch dem Smartmeter die ID 1 zu geben?
- Werkseinstellung ist ID 2 und müsste per Switch am Meter geändert werden. Haben dies alle Besitzer einer Solaredge-Anlage hier im Forum gemacht?
- Strombezug/-einspeisung kann ich mit ID 2 problemlos sehen
- kommen sich WR und Smartmeter nicht in die Quere, wenn beide dieselbe ID haben?
- reicht es, wenn ich dem Batterie-WR die ID 1 gebe und das Smartmeter auf ID 2 lasse?

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 10:04 am
von ragsna
Smartmeter auf ID2 lassen
SE5000 an dem die BAT hängt auf ID1 setzen
SE7K auf eine andere ID z.B. ID3 setzen
So ist es zumindest bei mir. Jede ID darf nur einmal vergeben werden.

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Mi Dez 23, 2020 10:45 pm
von Stromi
Habe jetzt mit Hilfe des Solaredge-Supports herausgefunden, dass meine IDs entgegen der Aussage des Solarteurs wie folgt vergeben sind:
Master-WR (SE5000H): ID2
Slave-WR (SE7K): ID1
SmartMeter: ID2
BAT: ID15
Damit funktioniert die Anzeige in openWB nicht bzw. nur teilweise, weil - wie ich hier im Forum gelernt habe - der Master nicht die ID1 hat und die ID2 zweimal vergeben ist. Werde nach den Feiertagen die Master-ID auf 1 und die Slave-ID auf 3 ändern lassen und dann sollte es hoffentlich funktionieren. Werde berichten. Danke an alle und schöne Feiertage!

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Fr Jun 10, 2022 1:10 pm
von Jury1980
Moin, ich habe meine PV Anlage Solaredge mit LG Resu10h an die Wallbox angeschlossen bekommen. Das einzige was nicht funktioniert ist die Verbindung mit dem LG Speicher. Hat jemand eine Idee was ich falsch mach? Ich habe die IP vom Speicher verwendet. Habe aber auch schon die vom WR eingegeben. Leider immer ohne Erfolg. Danke für eure Hilfe.

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Fr Jun 10, 2022 2:09 pm
von openWB
LG ESS hat nichts mit einem LG Resu zu tun.
als Speichermodul solaredge verwenden!

Re: Neuinstallation Solaredge SE5000H mit LG Resu 10H

Verfasst: Sa Jun 11, 2022 7:16 am
von Jury1980