Seite 2 von 3

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Fr Feb 05, 2021 11:12 am
von openWB
Welche Modul sind in openWB ausgewählt?

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Fr Feb 05, 2021 1:08 pm
von Amok83
Puh, das sieht aber interessant aus.

Ich würde mal sagen der rechte Wechselrichter (ohne Batterie) zeigt Richtung Netz an, was er produziert.
Das passt auch zur Übersicht im KSEM.

Der linke Wechselrichter scheint nur mit seiner Produktion zu rechnen.
Diese + Netzbezug ergeben den Hausverbrauch.

Aber das stimmt so nicht. Ich denke die Wechselrichter kommunizieren nicht miteinander und sehen sich als alleinig im Netz.
Dein Hausverbrauch ist Produktion-AC WR1 + Produktion-AC WR2 - Batterie WR2 - Netzbezug KSEM.
Also in deinem Beispiel 450W + 359W - 0 + 53W = 862W

Und ich dachte schon mit meinem Piko wäre es kompliziert. :lol:

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Sa Feb 06, 2021 11:46 am
von HorstBlass
Ich bin mir unsicher, ob das ein OpenWB Thema ist, weil mir weder der Solateur noch der Kostal Support hilft..

OpenWB entnimmt den Hausverbrauch vom KSEM.
Der Kostal Smart Energy Meter zeigt aber die Differenz zwischen dem tatsächlichen Hausverbrauch und der Energie an, die der 2. WR in das Hausnetz einspeist. Das Solarportal von Kostal rechnet das immer nachträglich heraus.

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Sa Feb 06, 2021 11:51 am
von HorstBlass
Modulkonfiguration:
Modulkonfiguration OpenWB EVU.png
Modulkonfiguration OpenWB PV.png
Modulkonfiguration OpenWB Batteriespeicher.png

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Sa Feb 06, 2021 11:54 am
von openWB
Was passiert wenn du als evu Modul direkt KSEM wählst?

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: So Feb 07, 2021 8:14 am
von HSC
Moin Horst,
für den 1. WR hast Du die gleiche Konstellation wie ich.
Dein KSEM sollte mit Einbauposition "2" (Netzanschluss) eingestellt sein/werden.
Viele Grüße

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: So Feb 07, 2021 10:19 pm
von HorstBlass
Danke. Habe es gerade auf Pos 2 umgestellt. Bin gespannt, morgen wenn die Sonne aufgeht.

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Mo Feb 08, 2021 8:23 am
von HorstBlass
Hurra, danke das ist es.
Eigentlich logisch und klar.
2021-02-08 Hausverbrauch richtig.png
Thema ist damit zumindest für OpenWB erledigt!
Bin gespannt, was der Solarteur zu dem Rest der ganzen Anzeigen meint.
Es ist mir überhaupt nicht klar, ob man den KSEM an grundsätzlich an den Hausverbrauch anschliessen kann.
KSEM Konfiguration.png
Danke an alle!

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Mo Feb 08, 2021 12:28 pm
von Amok83
Die Anzeige bei Kostal ist leider nicht zu gebrauchen.
Nur im Portal passte es dann und das ist weit weg von Echtzeit.
Aber zumindest scheint es nach über 1 Jahr massiver Probleme nun halbwegs stabil zu laufen.

Die nicht vorhandene Übersicht war bei mir der Grund einen Iobroker aufzusetzen.
Kostal ist trotz 2 APPs, 2 Weboberflächen und einem Portal nicht in der Lage komplette Livedaten anzuzeigen. :roll:

Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern

Verfasst: Mo Feb 08, 2021 4:42 pm
von HSC
Amok83 hat geschrieben: Mo Feb 08, 2021 12:28 pm Kostal ist trotz 2 APPs, 2 Weboberflächen und einem Portal nicht in der Lage komplette Livedaten anzuzeigen. :roll:
Tach'
genau meine Meinung....
Das war für mich einer der Gründe, mir die oWB-standalone letzten Sommer zuzulegen. In erster Linie damals zur Visualisierung, alles andere kam dann schnell hinterher.

@ Horst,
freut mich für Dich. So einfach kann es sein.....
Das KSEM im Netzanschluss ist zwingend für die Speicherladung nötig, da ja mit PV-Überschuss geladen werden soll.
Einen 2. KSEM für den Hausverbrauch halte ich für nicht sinnvoll, jedenfalls kannst Du mit einem KSEM nicht beides gleichzeitig realisieren.
Mein Tip,trenne Dich vom Gedanken, auf Deinen Plenticoren einen realistischen Wert des Hausverbrauches erkennen zu wollen. Bei einem Plenticore ohne 2. PV funktioniert die Anzeige sehr gut, nur bei Aktivierung von "Speicherung von überschüssiger AC-Energie aus lokaler Erzeugung" wird der angezeigte Hausverbrauchs-Wert am 1. WR mit KSEM bei zusätzlicher Erzeugung im 2. WR immer geringer und geht sehr schnell ins Negative. --> Also für mich unbrauchbar.
Dafür hast Du jetzt oWB! Z. Zt. wird dort zwar noch die PV-Gesamterzeugung aus allen PV- Anlagen angezeigt, aber die Jungs von oWB sind an dem Thema dran (ist im Status der "Nightly: 1.9.011a" bereits enthalten).
Viele Grüße