Seite 2 von 6

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Mo Mär 01, 2021 5:28 pm
von mempfh
Wenn ich nur die IP des ersten WR eingebe und beim 2. auf none, dann wird auch nur die PV-Erzeugung des ersten erfasst.

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Mo Mär 01, 2021 7:16 pm
von Flohlaus
Probier mal:
WR URL: http://*Wechselrichter-IP*/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0
Abfrage für Watt: .Body.Data.PowerReal_P_Sum
Abfrage für kWh: .Body.Data.EnergyReal_WAC_Sum_Produced

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 7:39 am
von mempfh
Guten Morgen,

es funktioniert leider nicht.

Mit der URL bekomme ich eine schöne Antwort, kann scheinbar nur an der Abfrage der Leistung liegen. Kann ich hier noch was anderes eintragen?

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 8:48 am
von Flohlaus
steht irgendwo in der Antwort "PowerReal_P_Sum" oder "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" und sind die Werte dazu plausibel?

Sonst versuch es mal ohne den Punkt davor.

Body.Data.PowerReal_P_Sum
Body.Data.EnergyReal_WAC_Sum_Produced

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 2:31 pm
von mempfh
Komisch,
bei dem relevanten WR bekomme ich bei einer URL Abfrage folgende Antwort:


Body
Data {}
Head
RequestArguments
DeviceClass "Meter"
DeviceId "0"
Scope "Device"
Status
Code 255
Reason "Meter 0 does not exist"
UserMessage ""
Timestamp "2021-03-02T15:24:54+01:00"
[/size]

also keinerlei Daten.
Der erste WR liefert folgende Werte:


Body
Data
Current_AC_Phase_1 14.951
Current_AC_Phase_2 12.784
Current_AC_Phase_3 12.803
Details
Manufacturer "Fronius"
Model "Smart Meter 63A"
Serial "19140444"
Enable 1
EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed 818710
EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced 43349750
EnergyReal_WAC_Minus_Absolute 10810396
EnergyReal_WAC_Plus_Absolute 3375643
EnergyReal_WAC_Sum_Consumed 3375643
EnergyReal_WAC_Sum_Produced 10810396
Frequency_Phase_Average 50
Meter_Location_Current 0
PowerApparent_S_Phase_1 3546.3772
PowerApparent_S_Phase_2 3045.1488
PowerApparent_S_Phase_3 3054.7958000000003
PowerApparent_S_Sum 9627
PowerFactor_Phase_1 -0.99
PowerFactor_Phase_2 -0.99
PowerFactor_Phase_3 -0.99
PowerFactor_Sum -0.99
PowerReactive_Q_Phase_1 -107.91
PowerReactive_Q_Phase_2 -179.4
PowerReactive_Q_Phase_3 -155.81
PowerReactive_Q_Sum -443.12
PowerReal_P_Phase_1 -3542.43
PowerReal_P_Phase_2 -3029.46
PowerReal_P_Phase_3 -3045.44
PowerReal_P_Sum -9617.33
TimeStamp 1614695328
Visible 1
Voltage_AC_PhaseToPhase_12 411.7
Voltage_AC_PhaseToPhase_23 412.9
Voltage_AC_PhaseToPhase_31 412.1
Voltage_AC_Phase_1 237.2
Voltage_AC_Phase_2 238.2
Voltage_AC_Phase_3 238.6
Head
RequestArguments
DeviceClass "Meter"
DeviceId "0"
Scope "Device"
Status
Code 0
Reason ""
UserMessage ""
Timestamp "2021-03-02T15:28:49+01:00"


Weide WR sind aber gleich konfiguriert. :roll:

Was mache ich hier falsch?

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 3:16 pm
von Flohlaus
Hi,

sorry, das war mein Fehler. Die url fragt nach Smart Meter Daten aus dem Wechselrichter. Wir wollen aber ja nur die Daten vom Wechselrichter selbst.

Dann wäre:
WR URL: http://*Wechselrichter-IP*/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0&DataCollection=CommonInverterData
Abfrage für Watt: .Body.Data.PAC.Value
Abfrage für kWh: .Body.Data.TOTAL_ENERGY.Value

Ob vor Body.Data ein Punkt muss oder nicht, weiß ich nicht genau.

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 3:51 pm
von mempfh
Noch immer keine Daten


Body
Data {}
Head
RequestArguments
DataCollection "CommonInverterData"
DeviceClass "Inverter"
DeviceId "0"
Scope "Device"
Status
Code 12
Reason "No inverter with this index found."
UserMessage ""
Timestamp "2021-03-02T16:50:24+01:00"

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 3:53 pm
von mempfh
mit DeviceID=1 kommen Daten, ich probiers mal

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 3:58 pm
von mempfh
Vielen Dank für deine Hilfe! :D

Jetzt funktioniert es.
Hätte ich alleine nicht hinbekommen.

Re: 3. fronius WR

Verfasst: Di Mär 02, 2021 4:09 pm
von aiole
Kasten Bier nicht vergessen!