Seite 2 von 2
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Verfasst: Mo Mär 01, 2021 9:22 am
von Flohlaus
Die Absicherung ist abhängig von der Verkabelung, nicht vom angeschlossenen Verbraucher.
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Verfasst: Mo Mär 01, 2021 9:42 am
von nevs77
Die Antwort verstehe ich nicht. Wenn ich die oWB auf 22 kW hochschalten lassen will, muss ich doch auch die Sicherung auf 3x32 A auslegen, sonst fliegt die doch permanent, wenn sie nur 3x16 A ist
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Verfasst: Mo Mär 01, 2021 10:07 am
von openWB
Richtig. In der 22kW Version besteht das Problem mit dem Gap nicht.
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Verfasst: Mo Mär 01, 2021 10:46 am
von Jarry
nevs77 hat geschrieben: ↑Mo Mär 01, 2021 9:42 am
Die Antwort verstehe ich nicht. Wenn ich die oWB auf 22 kW hochschalten lassen will, muss ich doch auch die Sicherung auf 3x32 A auslegen, sonst fliegt die doch permanent, wenn sie nur 3x16 A ist
Die Sicherung ist ein LEITUNGSschutz und nicht GERÄTEschutz. Diese wird in erster Linie anhand der Zuleitung gewählt. Du wechselst ja auch nicht die Sicherungen in deiner Wohnung weil du eine 20W LED Leuchte montierst...
zu deinem Vorhaben: So lange die openWB auf 11kW begrenzt ist, gibt sie nur 16A frei. Ja du hast da eine gewisse Lücke zwischen 1p 3,6kW und 3p 4,1kW. Das ist aber nunmal so und damit musst du leben. Wenn die openWB eine 22kW Version ist geht 1p halt bis 7,2kW. Dort stellt sich das Problem dann nicht
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Verfasst: Mo Mär 01, 2021 2:06 pm
von Flohlaus
nevs77 hat geschrieben: ↑Mo Mär 01, 2021 9:42 am
Die Antwort verstehe ich nicht. Wenn ich die oWB auf 22 kW hochschalten lassen will, muss ich doch auch die Sicherung auf 3x32 A auslegen, sonst fliegt die doch permanent, wenn sie nur 3x16 A ist
Wenn die OpenWB auf 22kW steht, muss die Verkabelung dazu passen. Hast du jetzt schon dicke Kabel, kannst du auch die 11kW OpenWB mit 3x32A absichern. Leitungsschutzschalter müssen die Leitung schützen, ganz egal was angeschlossen wird.
Eine andere Lösung für dein Problem: VW eGolf oder e-up kaufen, die laden maximal 2phasig...
Re: automatisches umschalten auf 2 phasiges laden
Verfasst: Di Mär 02, 2021 1:02 am
von nevs77
Achso meintest du das. Klar die Zuleitung muss natürlich auch ausreichend dimrnsioniert sein. Unterstellt dass das der Fall ist (5x6mm2), muss ich doch aber auch 3x32A absichern.