Seite 2 von 10

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:48 am
von Becker
Bild

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 6:52 am
von Siggi-30
Na Toll!

Also wieder umbauen... :oops:

Wäre schön, wenn ihr zukünftig mal das Installationsblatt beilegt.
Wusste ja nicht, welche Version ich habe.

Aber trotzdem, warum wurden dann gestern keine Werte angezeigt?
Hatten es ja schon andersherum gehabt.
Danke

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:00 am
von HSC
@ Becker,
danke für das Schema.
Lt. den Beschriftungen am Gerät, dann EVU von oben, zum Haus nach unten...
Ist nur blöd, dass i.d.R. die abgehenden Adern vom Zähler des Energieversorgers dann zu kurz wären, um sie direkt am Kit (von oben) auflegen zu können - bei Montage im Freifeld direkt oberhalb des Zählers vom Energieversorger/ Netzbetreiber.
VG

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:01 am
von openWB
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 6:52 am Na Toll!

Also wieder umbauen... :oops:

Wäre schön, wenn ihr zukünftig mal das Installationsblatt beilegt.
Wusste ja nicht, welche Version ich habe.

Aber trotzdem, warum wurden dann gestern keine Werte angezeigt?
Hatten es ja schon andersherum gehabt.
Danke
Da die Modbusleitungen nicht die originalen sind, war da ggf etwas anders angeklemmt?

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:05 am
von Siggi-30
Ja, der Elektriker hat am Modbus etwas umgeklemmt...er meinte die Leitungen wären auf den 230V Klemmen gewesen.

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:08 am
von HSC
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 7:05 am Ja, der Elektriker hat am Modbus etwas umgeklemmt...er meinte die Leitungen wären auf den 230V Klemmen gewesen.
:shock:

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:11 am
von Siggi-30
RS485 gelb/ws Klemme 7 => SDM630 A+
Rs485 SW/rt Klemme 5 => SDM630 B-

Passt das?

Nochmal zur Ausgangsfrage:
Warum wurden gestern dann keine Werte angezeigt, bzw. immer nur 400W?
Wäre hier evtl. nur ein Reset im RS485 notwendig gewesen?

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:54 am
von openWB
Reset setzt alle Werte und Einstellungen zurück. Es funktioniert dann nicht mehr.

Da ja nun Daten kommen „nur“ oben und unten tauschen.

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Mi Mär 03, 2021 7:56 am
von Jarry
Siggi-30 hat geschrieben: Mi Mär 03, 2021 7:11 am
Warum wurden gestern dann keine Werte angezeigt, bzw. immer nur 400W?
Weil du das wohl so konfiguriert hast in der openWB, dass wenn keine Werte kommen, er einen Hausverbrauch von 400W annimmt. Bzw. das ist glaub ich der Defaultwert

Re: Anschluss und Anzeige EV-Kit

Verfasst: Do Mär 04, 2021 4:22 pm
von HSC
Hallo,
hoffe das bei "Siggi-30" inzwischen alles funktioniert.

Für Interessierte habe ich hier einen Link zum Download der Bedienungsanleitung des SDM630-Modbus-V2:
https://bg-etech.de/download/manual/SDM ... bus-V2.pdf
Die pdf wird direkt heruntergeladen.
Ab S. 52 sind die Netzanschluss- Möglichkeiten zu finden.

VG