Seite 2 von 2

Re: FI-Schalter fliegt

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 3:11 pm
von Jarry
Rai1 hat geschrieben: Sa Mär 06, 2021 2:59 pm
Aber zurück zur ursprünglichen Fragestellung: An was kann es liegen dass seit Inbetriebnahme der openWB Standalone der FI immer mal wieder fliegt?
Definitiv NICHT an der openWB.
Wenn ein RCD auslöst, ist das ein Problem der Elektrik. Da kann eine Standalone natürlich nicht eingreifen

Re: FI-Schalter fliegt

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 3:24 pm
von HSC
FI bedeutet Fehlerstrom! ....da fliesst ein Fehlerstrom, den der FI erkennt und zum Personenschutz auslöst. Wenn ein FI mit Bez. "0,03A" verbaut ist und der FI in Ordnung ist, bedeutet das, das er bei einem Fehlerstrom größer als 30 mA, auslöst. Der Strom fliesst nicht wie im Normalfall über N "zurück", sondern über PE ab.
Der FI vergleicht intern alle zuführenden und zurückfliesenden Ströme über L1-3 und N. Die Summe daraus muss zw. 0 und i.d.R. 29 mA liegen.
Bei Überlast würde die 16 A-Sicherung auslösen.
VG

Re: FI-Schalter fliegt

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 3:53 pm
von HSC
Nochmal ich,
die standalone und go-e habe ich selbst seit längerer Zeit im Einsatz, bisher ohne Probleme, allerdings nicht mit Zoe.
Der Zeitpunkt des Ausfalls kann Zufall sein.
Falls Du Zugriff auf den Elektriker deines Vertrauens hast, kann er Deine Elt.- Installation, ggf. sogar den go-e, mit entspr. Messtechnik prüfen.
VG

Re: FI-Schalter fliegt

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 5:15 pm
von zimberg44
Eigentlich wissen wir alle viel zu wenig über Deine Installation und Verkablung.

Was hängt genau alles hinter dem FI-A, welcher fliegt? Nur der go-e oder zusätzliche Geräte?

Zu beachten ist, dass der Lader der Zoe Q210 Oberwellen zu stark verstärkt, wenn dreiphasig geladen wird und mit mehr als 3x13A. Der Lader der Zoe Z50 weist dieses Problem nicht mehr auf. Ob der Lader Deiner Zoe Z40 auch dieses (Fehl-) Verhalten der Q210 zeigt, würdest Du mit der CanZE-App sehen. Was sagt CanZE?

Sollte eine neue Elektroinstallation im Haus neue Oberwellen produzieren, kann es also sein, dass die Zoe diese derart verstärkt, dass der FI-A dann fliegt.

Re: FI-Schalter fliegt

Verfasst: Sa Mär 06, 2021 8:41 pm
von mempfh
Hi

dein FI im Keller wird durch einen kleinen Isolationsfehler in der Elektroinstallation sozusagen "vorbelastet" sein. Es wird bereits vor Ladebeginn ein geringer Fehlerstrom fließen. Es sollte eine Isolationsmessung eines Fachmannes, am besten ein guter Kundendienstler mit Erfahrung, erfolgen. Der sollte den Fehler finden.

Schöne Grüße Christian