Seite 2 von 3

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Mo Jul 19, 2021 3:50 pm
von derNeueDet
Hast Du 2 Solarlogs???

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Mo Jul 19, 2021 4:01 pm
von Bastelfrosch
Ja, 2 separate SL mit jeweils einer IP-Adresse
weil
2 verschiedene Gebäude/Dächer
2 verschiedene WR
2 unterschiedliche Einspeisevergütungen

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Mo Jul 19, 2021 5:28 pm
von derNeueDet
Ok, dann sollte das passen.
Ich mach mal den Pull Request in dennächsten Tagen, dann kannst Du testen

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Mo Jul 19, 2021 5:38 pm
von Bastelfrosch
Vielen Dank :D

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Di Jul 20, 2021 11:49 am
von derNeueDet
Habe gerade den PR gestellt. Ich melde mich wenn es drin ist, dann kannst du mal testen.

https://github.com/snaptec/openWB/pull/1493

VG
Det

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Di Jul 27, 2021 8:04 am
von Bastelfrosch
Habe gerade Update gemacht.
Solarlog als 2.PV-Anlage klappt super

Herzlichen DANK !!!!

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Di Jul 27, 2021 8:07 am
von derNeueDet
Super, Danke fürs Testen. Ist gestern Abend rein gekommen und ich bin noch nicht dazu gekommen, dich zu benachrichtigen.

VG
Det

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Di Aug 17, 2021 1:59 pm
von Loewuppel
Bei mir funktioniert es auch mit 2 Solarlog als PV-Modulen - danke für die Implementierung.
Der zweite deckt eine Anlage mit Volleinspeisung ab, für PV-Laden ist deren Ertrag also nicht verfügbar.
Diesen PV-Ertrag des Solarlog II nur in openWB abzubilden, aber für das PV-Laden allein den Überschuss aus Solarlog I (der auch das EVU-Modul beinhaltet) abzugreifen, ist das machbar?
Danke für Tips dazu.
Grüße
Bernhard

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Di Aug 17, 2021 2:03 pm
von Bastelfrosch
hmm, wofür soll das dann gut sein, der SL hat doch eine eigene Webseite....
Viel spannender wäre, die VE-Anlage auf Eigenverbrauch umzuklemmen und umzumelden

Re: PV-Modul 2 - Solarlog

Verfasst: Mo Sep 13, 2021 2:38 pm
von derNeueDet
Für alle Solarlog Nutzer auf PV1: Ich habe das Modul angepasst auf die identische Funktionsweise wie unter PV2. In PV2 wurde bereits auf fehlerhafte Antworten eines Solarlog reagiert und diese fehlerhafte Antwort dann abgefangen. Das habe ich auf Hinweis eines anderen Benutzers jetzt auch in PV1 nachgezogen, damit die Module sich unter PV1 und PV2 analog verhalten.

https://github.com/snaptec/openWB/pull/1575

VG
Det