Seite 2 von 10

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 7:55 pm
von HSC
Hast Du über den Browser mit IP-Eingabe Zugriff auf den Elfin? Admin/Admin ist Standard.
Ich habe einen Elfin + SDM 120 als PV- Modul eingesetzt. Zu Bernhards Daten ganz oben habe ich Differenzen zu meinem Elfin festgestellt.
None muss im SDM und Elfin gesetzt sein.
Im Gegensatz zu Bernhard (Cli +Protocol Settings) habe ich folgende Einstellungen in meinem:
Screenshot_2021-04-09 EE11.png
Screenshot_2021-04-09 EE11(1).png
Vergleiche mal...
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 8:10 pm
von HSC
...folgendes hätte ich auch noch:
Konfiguration Ethernet Modbus Adapter.pdf
(400 KiB) 328-mal heruntergeladen
Elfin-EE11 Anschlußplan.pdf
(169.97 KiB) 292-mal heruntergeladen

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 8:17 pm
von HSC
und...
Screenshot_2021-04-09 EE11(2).png

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 8:44 pm
von c53704
HSC hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 7:55 pm Hast Du über den Browser mit IP-Eingabe Zugriff auf den Elfin? Admin/Admin ist Standard.
Ich habe einen Elfin + SDM 120 als PV- Modul eingesetzt. Zu Bernhards Daten ganz oben habe ich Differenzen zu meinem Elfin festgestellt.
None muss im SDM und Elfin gesetzt sein.
Im Gegensatz zu Bernhard (Cli +Protocol Settings) habe ich folgende Einstellungen in meinem:
Screenshot_2021-04-09 EE11.pngScreenshot_2021-04-09 EE11(1).png
Vergleiche mal...
VG
Nach dem ersten Hochfahren des Elfin Adapters hatte ich Zugriff, da hat der Adapter noch eine dynamische IP von meinem DHCP Server bezogen hat. Die Kommunikationsparameter habe entsprechend gesetzt (soweit ich mich erinnern kann - Baud rate auf 9600 gestellt und Parität auf NON). Daten wurden aber trotzdem keine in die openWB eingelesen.
Danach hat mir der Support geraten, IP statisch auf 192.168.193.15 und diese neue IP gemeinsam mit SDM ID auf 115 in Smart Home zu hinterlegen. Noch immer wurden keine Daten eingelesen aber leider ist nun die IP ausserhalb meines 10.x.y.zzz IP Pools sodass ich den Adapter nicht mehr direkt ansprechen kann und Reset button oder ähnliches gibt's offensichtlich nicht. Blöd gelaufen!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 8:46 pm
von c53704
HSC hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:10 pm ...folgendes hätte ich auch noch:
Konfiguration Ethernet Modbus Adapter.pdfElfin-EE11 Anschlußplan.pdf
vielen Dank, diese Datei habe ich auch vorm Anschließen ausgedruckt!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 8:51 pm
von HSC
Ich habe zwar Null Schimmer von Netzerktechnik geschweigedenn von Subnetzen.
Ist es nicht irgendwie möglich, ein Subnetz entspr. der IP im Router einzurichten um darüber den Elfin wieder einzufangen? Dann könnte die IP wieder angepasst werden....
Hier sind so viele Spezi's im Forum unterwegs. Irgendeiner hat bestimmt eine Lösung parat.
Starte mal dazu was....
Wenn er wieder da ist, kann ich gerne Vergleichsdaten online stellen.
Viel Glück und schönen Abend.....

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 8:58 pm
von c53704
HSC hat geschrieben: Fr Apr 09, 2021 8:51 pm Ich habe zwar Null Schimmer von Netzerktechnik geschweigedenn von Subnetzen.
Ist es nicht irgendwie möglich, ein Subnetz entspr. der IP im Router einzurichten um darüber den Elfin wieder einzufangen? Dann könnte die IP wieder angepasst werden....
Hier sind so viele Spezi's im Forum unterwegs. Irgendeiner hat bestimmt eine Lösung parat.
Starte mal dazu was....
Wenn er wieder da ist, kann ich gerne Vergleichsdaten online stellen.
Viel Glück und schönen Abend.....
mir geht's gleich! Irgendwie ist es sicher möglich, ich weiss leider nur nicht wie! Im schlimmsten Fall muss ich mir halt einen neuen Elfin EE11 bestellen! Auch noch einen schönen Abend!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Fr Apr 09, 2021 9:02 pm
von HSC
Vlt. geht die Bestellung am schnellsten....

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Sa Apr 10, 2021 5:04 am
von openWB
Einfach am Rechner manuell eine up in dem subnetz vergeben und du kannst darauf zugreifen.

Vermutlich fehlt die Einstellung auf „modbus“ in den Settings?
Der SDM hat defenitiv id 115?

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Sa Apr 10, 2021 6:40 am
von Amok83
Fehlt da nicht ein Kabel am SDM630?
Oder braucht man GND nicht?