Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)
Verfasst: Mo Mai 10, 2021 8:42 pm
Die Begrenzung auf 3,7kVA ist m.M. nach totaler Schwachsinn.
Angenommen das E-Auto wird mit 3,7kW geladen (abends) und zusätzlich wird ein Bad genommen:
3 x 32A + 1 x 16A ergeben auf 1 Phase schon 48A, dann kommt unglücklicherweise noch die Spülmaschine auf der gleichen Phase dazu und schon fliegt die Sicherung.
Das Lastmanagement der openWB wäre hier zu bevorzugen, viele E-Autos haben einen 2 oder 3 phasigen Bordlader (7,2 / 11kW) - der würde dann 2x (3x) 16A ziehen, wenn der DLE dazu käme + sonstiger Haushalt, könnte die Leistung sofort auf 2x (3x) 6A reduziert werden, ohne dass der Ladevorgang unterbrechen würde:
das wären dann immerhin noch 38A auf 2 (3) Phasen, selbst mit Spülmaschine könnte es noch passen ohne zu unterbrechen.
Ich habe per Lastmanagment an meinem 30kW HA (40A) zwei 11kW Ladepunkte genehmigt bekommen, openWB & go-e als slave.
Anbei mein Schreiben an den VNB, vielleicht hilft es Jemandem: P.S. am besten die Schmelzsicherungen gegen einen SLS + Überspannungsschutz austauschen lassen.
Leider haben die Handwerker weder die Lust noch die Zeit sich mit solch innovativen und gleichzeitig günstigen Lösungen wie openWB zu beschäftigen.
Angenommen das E-Auto wird mit 3,7kW geladen (abends) und zusätzlich wird ein Bad genommen:
3 x 32A + 1 x 16A ergeben auf 1 Phase schon 48A, dann kommt unglücklicherweise noch die Spülmaschine auf der gleichen Phase dazu und schon fliegt die Sicherung.
Das Lastmanagement der openWB wäre hier zu bevorzugen, viele E-Autos haben einen 2 oder 3 phasigen Bordlader (7,2 / 11kW) - der würde dann 2x (3x) 16A ziehen, wenn der DLE dazu käme + sonstiger Haushalt, könnte die Leistung sofort auf 2x (3x) 6A reduziert werden, ohne dass der Ladevorgang unterbrechen würde:
das wären dann immerhin noch 38A auf 2 (3) Phasen, selbst mit Spülmaschine könnte es noch passen ohne zu unterbrechen.
Ich habe per Lastmanagment an meinem 30kW HA (40A) zwei 11kW Ladepunkte genehmigt bekommen, openWB & go-e als slave.
Anbei mein Schreiben an den VNB, vielleicht hilft es Jemandem: P.S. am besten die Schmelzsicherungen gegen einen SLS + Überspannungsschutz austauschen lassen.
Leider haben die Handwerker weder die Lust noch die Zeit sich mit solch innovativen und gleichzeitig günstigen Lösungen wie openWB zu beschäftigen.