Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Franknav
Beiträge: 62
Registriert: Mo Mai 10, 2021 9:25 am

Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von Franknav »

Liebe Fachgemeinde,

ich habe ein Probleme zu einem annehmbare Preis meine Wallbox zu realisieren.
Mein Problem ist, das ich in meiner Doppelhaushälfte die Warmwasserbereitung über einen Durchlauferhitz (3x32A abgesichert).
Daher schreibt mit die Bonn-Netz vor alles >3,6kVA einen separaten direktmessenden Zähler oder eine Wandlermessunger zur gemeinsamen Nutzung von Haushaltbedarf und E-Ladeeinrichtung zu installieren. Kostenpunkt (Erweiterung Zähleranlage) ca. 2600.-€, nur für diese Arbeiten, sodass ich mit Wallbox und den anderen Arbeiten auf 7500.-€ komme.
Natürlich viel zu viel. Laut Aussage, wäre die Implementation eines Lastmanagement für die Wallbox und den Durchlauferhitzer noch teurer.

Hat einer von Euch noch eine Idee wie es vielleicht günstiger ginge.

Wenn nicht werden ich eine 3,7kW Wallbox nehmen, dann aber leider ohne Förderung und mein noch nicht bestelltes E-Auto (zur Wahl steht, ID3, Corsa-e, Twingo-E oder Dacia Spring) 1-phasig mit 3,7kW laden.
Habt Ihr Vorschläge für die Wallbox, kann man die Openwb auch nehmen bzw. fest auf 3,7kW setzen?
Mein Elektriker hat mir die "Mennekes AMTRON compact 3,7/11 C2" angeboten.

Vielen Dank für Eure Tipps oder Radschläge
Gruß Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2023_042)
VW ID3 Bj 02-2023(3.2), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.3 -Alpha.4
2024-03-01 08:58:18 +0100 [414810a6a]
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von HSC »

Selbstverständlich funktioniert das geforderte LastManagment mit einer openWB, da integriert. OpenWB könnte es bestätigen.
Erforderlich wäre eine eigene!! Messung am Hausanschlusspunkt z. B. mit EVU- Kit von oWB. Oder falls Du eine PV hast / möchtest, könnte es davon verwendet werden.
Die Funktion wäre: Bei einer Ladung des EV (11 kW) würde/ könnte das LM eingreifen, wenn gleichzeitig der DLH seine 3x32 A benötigt. Er würde die Ladung runterregeln bis abschalten. Je nachdem, wieviel am HA zulässig sind (3x50 A??)
Der Grenzwert ist in der oWB einstellbar.
VG
ALDI-Tuete
Beiträge: 242
Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
Wohnort: Rockenberg
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von ALDI-Tuete »

Ich bin jetzt nicht der Elektrotechnik-Experte aber vielleicht noch interessant ist:
- Bist du Mieter oder Eigentümer?
- Wie stark (A) ist dein Hausanschluß?
- Hast du oder planst du eine PV-Anlage?

Die openWB beherrscht mit dem EVU-Kit (oder anderer Hardware) ein Lastmanagement bezogen auf den Hausanschluß.
Sprich: Wenn der Durchlauferhitzer läuft, schaltet die openWB zurück/aus.
Ansonsten lädt die openWB mit der konfigurierten Leistung (zB 11 kW wenn KfW-Förderung interessant ist)
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
openWB
Site Admin
Beiträge: 8529
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 30 times

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von openWB »

- Wie stark (A) ist dein Hausanschluß?
Oft ein Trugschluss, die Sicherungen sind nicht zwangsweise aussagekräftig.
Die gebuchte / bezahlte Leistung ist hier entscheidend.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Franknav
Beiträge: 62
Registriert: Mo Mai 10, 2021 9:25 am

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von Franknav »

Hallo HSC, Hallo ALDI-Tuete, Hallo OpenWB,

erst einmal vielen Dank für die Infos, Eure Aussagen lassen mich jetzt hoffen das es vielleicht dort mit dem Lastmanagement geht.
Aber ich sprach mein Elektriker auf Lösung mit Lastmanagement an, der mir übrigens eine Mennekes empfohlen hat. Und der gab mir als Antwort, "das wird noch teurer wie ein zusätzlicher Zähler"
Im Moment habe ich einen 90´ger Verteilerschrank (Eigentümer Doppelhaushälfte Bj.1996).
Wie groß meine Hausabsicherung ist weiß ich leider nicht, es sind, glaube ich die drei Schmelzsicherungen.
Wie und Wo kann ich das herausfinden, ohne meine Hauptsicherungen herausdrehen zu müssen, was ich nicht machen will.

Auszüge aus dem Elektriker-Angebot
- zusätzliche Zähleranlage für Elektromobilität montieren,anschließen und Inbetriebnehmen (Schrank DIN VDE 0603/1 Maßnorm DIN 43 870) = 2560.- ohne MwSt.
- Spleiskasten 1007.-€
- Leitungsverlegung Wallbox inkl. Absicherung 1068.-€
- Rest ist die Wallbox und die MwSt.

Wie gehe ich jetzt weiter vor?

Hat einer von Euch noch einen guten Elektriker der mir das mit der Openwb und der Lasterverteilung, wie von Euch vorgeschlagen implementieren kann.

Vielen Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Franknav am Mo Jun 07, 2021 12:05 pm, insgesamt 2-mal geändert.
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2023_042)
VW ID3 Bj 02-2023(3.2), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.3 -Alpha.4
2024-03-01 08:58:18 +0100 [414810a6a]
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von HSC »

Wie groß meine Hausabsicherung ist weiß ich leider nicht, es sind, glaube ich die drei Schmelzsicherungen.
Wie und Wo kann ich das herausfinden, ohne meine Hauptsicherungen herausdrehen zu müssen, was ich nicht machen will.
Ohne den genauen Wert ist es ja blöde.
Wenn der Boiler oder Herd aus ist, kannst Du ruhig mal eine rausdrehen. Zur Sicherheit kannst Du auch vorher alle Endstromkreise abschalten. Der Wert steht auf dem Sicherungseinsatz.

Das EVU-Kit kostet 189€. https://openwb.de/shop/?product=openwb-evu-kit
Du benötigst nur etwas Platz im Schrank, am besten über Deinem VNB- Zähler. Dazu ein Netzwerkkabel + 2. Netzwerkkabel auch an der openWB.
Die openWB kannst Du selbst kaufen oder lässt sie über den Elektriker bestellen, zusammen mit dem Kit.
Der Eli muss nur noch HW installieren: Verdrahtung vom Kit im Schrank, Sicherung für WB nachrüsten, Kabel zur WB + beidseitige Anschlüsse.
Eigentlich war es das schon. Du musst Dir nur noch die richtige WB auswählen.
Die Einrichtung der WB kannst Du selbst erledigen. Da brauchst Du keinen Elektriker.
VG

EDIT: siehe auch Jarry.... 😀
Zuletzt geändert von HSC am Mo Mai 10, 2021 1:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jarry
Beiträge: 1554
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von Jarry »

Also du brauchst die openWB deiner Wahl (logisch) sowie das openWB EVU-Kit (sofern keine PV mit eigenem Smartmeter vorhanden)
Das EVU-Kit kommt direkt hinter den offiziellen Zähler deines Netzbetreibers.
die openWB kommuniziert über das Netzwerk mit dem EVU-Kit und stellt sicher, dass dort nicht mehr Stromfluss ist als der Hausanschluss verträgt. Hier kannst du dann im Zweifel die 32A die dein DLE nimmt einstellen (oder halt den wirklichen Wert je nach Sicherung bzw. gemeldeter Leistung)

Dieses Lastmanagement bestätigt dir openWB auch gegenüber dem Elektriker und Netzbetreiber. Zumindest wenn du openWB (und smartWB?) Ladepunkte benutzt. Für Fremd-Ladepunkte wird das naturgemäß nicht bestätigt

wenn die Schmelzsicherungen Neozed (oder Diazed) sind, hat der Schraubsockel hinten ein Sichtfenster. Dort sieht man einen farbigen Kennmelder. die Farbe sagt was über die Sicherung aus. Weiß wären z.B. 40A

Lass dir auf keinen Fall einen extra Zähler aufschwatzen. Das ist in (gefühlt) 98% völlig unnötig


[EDIT] Und das was HSC sagt :)

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Gero
Beiträge: 3453
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 62 times

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von Gero »

Nun, so wie ich das sehe, hast Du die Schwierigkeit einen relativ schwachen Hausanschluss zu haben weshalb der ÜNB für größere Verbraucher alles mögliche vorschreibt. Dann kommt dazu noch ein Elektriker, der diese Vorgaben gerne unkreativ umsetzt. Mit dem wird es womöglich nicht einfach, die openWB so anzuschließen und zu konfigurieren, dass es die Leistung entsprechend verteilt. Er muss sich dafür nämlich in die openWB einarbeiten. Von sich aus können tut er das, was er auch angeboten hat.

Eine 3,7kW-Wallbox zu kaufen ist IMHO eigentlich Schwachsinn, denn das ist ja nur noch eine teuere einphasige Steckdose. Wie will Bonn-Netz denn herausbekommen, dass Du da nicht einfach irgendwo einen großen Heizlüfter kaufst und in die Steckdose steckst? Oder deren zwei kleinere an einem - bewahre davor - Doppelstecker betreibst?

Der mit dem Auto mitgelieferte Notladeziegel hätte wahrscheinlich genau die 3,6kW ab der ja gerade erst die Zählerpflicht beginnt. (Was die auch immer ein Zähler daran ändern soll, dass am Hausanschluss zu viel gezogen wird, denn der Zähler misst ja nicht den zeitlichen Verlauf der Leistung) Wenn Du den an eine blaue CEE16-Dose bekommst, bist Du eigentlich safe. Sind wie gefordert nicht mehr als 3,6kW und diese Steckdose ist auch dauerstromfest.

Schöner wird's aber mit einer openWB, die aufpasst, dass nicht mehr als der Maximalstrom am Hausanschluss bezogen wird. Sie regelt dann den Ladestrom herunter. Das sie das tut, bestätigt openWB wohl auf Nachfrage. Allerdings muss derjenige, der eine solche Regelung fordert, diese Bestätigung auch akzeptieren. Da musst Du nochmal mit dem Elektriker sprechen, ob er gewillt ist, so etwas zu installieren. Denn er haftet für seine Installation und ist von daher gerne eher konservativ in der Auswahl seiner Methoden. (Von daher kommt auch die Menekes-Wallnox, denn Menekes kennt er)
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Franknav
Beiträge: 62
Registriert: Mo Mai 10, 2021 9:25 am

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von Franknav »

Vielen vielen Dank
für die ausführlichen Informationen.

Ich werde zwei/drei Partner-Betriebe von OPENWB kontaktieren um die von Euch beschriebene Lösung zu erhalten.

Die Kennmelder Farbe der Vorsicherungen des Netz Betreiber ist übrigens "weiß", somit 3x50A.

Ihr habt mir viel Geld gespart.

Gruß Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2023_042)
VW ID3 Bj 02-2023(3.2), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.3 -Alpha.4
2024-03-01 08:58:18 +0100 [414810a6a]
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Beratung max 3,7kw (Haus mit Durchlauferhitzer)

Beitrag von HSC »

👍
Viel Erfolg und gutes Gelingen
Antworten