Seite 2 von 2

Re: Erstinstallation Solaredge, BYD LVS

Verfasst: Sa Jun 12, 2021 6:31 pm
von Nickbig
Hier die Anleitung für die Ansicht für Installateure. Ohne Account und ohne Passwort.
Dort lässt sich auch der Modbus freischalten.

viewtopic.php?f=4&t=1448&start=47

Re: Erstinstallation Solaredge, BYD LVS

Verfasst: Sa Jun 12, 2021 7:37 pm
von suggarman
Ich nutze exakt die selbe Kombination aus Solaredge und BYD.
Die IP-Adresse des Wechselrichters musst du in deinem Router suchen.
Wenn der Port 502 aktiviert ist, braucht du in der openWB nur WR Solaredge auswählen und die IP eintragen.
Beim Speicher Solarede-Speicher und wieder die IP des Wechelrichters und schon sind alle Daten da.

Mit der kostenlose APP "Modbus Viewer" kann man checken, ob der Solaredge Daten liefert.

Re: Erstinstallation Solaredge, BYD LVS

Verfasst: Sa Jun 12, 2021 8:11 pm
von Der-Kieler
Nickbig hat geschrieben: Sa Jun 12, 2021 6:31 pm Hier die Anleitung für die Ansicht für Installateure. Ohne Account und ohne Passwort.
Dort lässt sich auch der Modbus freischalten.

viewtopic.php?f=4&t=1448&start=47
Das ist ja cool! Bekommt man darüber auch die neuesten Firmware Updates?

Re: Erstinstallation Solaredge, BYD LVS

Verfasst: So Jun 13, 2021 7:13 am
von Nickbig
Der-Kieler hat geschrieben: Sa Jun 12, 2021 8:11 pm Das ist ja cool! Bekommt man darüber auch die neuesten Firmware Updates?
Habe ich nicht probiert.
Nach dem Motto „Never change a running system“ ;)

Re: Erstinstallation Solaredge, BYD LVS

Verfasst: So Jun 13, 2021 7:32 am
von Der-Kieler
Bei mir wurde das Update quasi zwangsweise installiert. Dafür habe ich die App SetApp genutzt.
Bin der Meinung, dass der Stromverbrauch im Standby mit leerem Akku jetzt niedriger ist.

Re: Erstinstallation Solaredge, BYD LVS

Verfasst: Mo Jun 14, 2021 6:30 pm
von Sellighsphire
Guten Abend zusammen,

ich war am Wochenende etwas unterwegs und bin erst heute zum Testen gekommen.
Ich habe mich mit Hilfe der Anleitung von Der-Kieler erfolgreich mit dem WR verbinden können und auch endlich den ModBus freigeschaltet. Standardmäßig steht der Port auf 1502, habe ihn aber auf 502 angepasst. (Hier könnte man ganz schön viel Schindluder treiben und auch z.B. die max. Einspeiesemenge anpassen :shock: )

Danach sicherheitshalber einen Neustart des WR gemacht und in der OpenWB die enstprechenden Angaben vorgenommen. Und schon wieder nix in der openWB zu sehen :evil:

Das Logfile war weiterhin mit Fehlern voll. Deswegen habe ich die openWB einfach mal neu installiert und die Angaben im Assistenten erneut eingegeben und voila! Es funktioniert! :D

Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Grüße