Seite 2 von 3
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Di Aug 24, 2021 12:05 pm
von gernot
Damit hab ich mich noch nie beschäftigt. Kann ich das selbst bei einer Standalone?
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Di Aug 24, 2021 12:12 pm
von philipp123
Nein, du brauchst Zugriff auf die Box. Du kannst dir zwar den Nutzer geben lassen dann fällt aber der Support weg. Die wollen zurecht nicht, dass da jemand selbst rumbastelt und dann den Support anfragt.
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Di Aug 24, 2021 12:24 pm
von gernot
Ok. Dann lasse ich es. Da ich bei 1.9 bleiben werde muss ich dann wohl damit leben. Danke auf jeden Fall für das Finden des Fehlers und gut wenn man das dann in 2.0 verbessern könnte.
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Di Aug 24, 2021 12:47 pm
von gernot
Es geht wieder los
ich habe alle 10 Sekunden ein Bild gemacht. Ich meine hier ist noch ein anderer Fehler, oder? Überschuss ist immer zwischen ca. 330 und 110. also beides weit weg von der eingestellten Schaltschwelle 220 und PV und Hausverbrauch sind relativ stabil. Trotzdem wechselt es immer zwischen 1,4 und 1,6kW.
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 11:28 am
von philipp123
Hatte das Ganze heute morgen auch als langsam die Sonne mehr wurde. Liegt aber wohl nicht nur daran, dass die Volt zu niedrig sind sondern logischer Weise daraus resultierend auch die Watt, die go-e liefert. Würde auch erklären, warum der Hausverbrauch bei mir während des Ladens durchdreht...
Müsste dann wohl nicht nur Volt überschrieben werden sondern auch die gelieferten Watt / gelieferte Volt * gewünschte Volt gerechnet werden.
Eventuell könnte man auch statt den Volt hart gecoded zum umrechnen auch die Volt vom EVU (habe ich keine) oder vom PV-Modul nehmen
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 11:40 am
von HSC
Der Wechsel zw. ca. 1,4 und 1,6 kW ist völlig normal.
Die openWB berechnet aus Spannung mal Strom die Watt und steuert entspr. in 1A- Schritten nach oben wie auch nach unten. Gerade im PV- Überschuss- Grenzbereich führt das auch je nach Einstellungen (meistens Zeit zu kurz gewählt) auch zu Abschaltung bei nurPV- Laden.
VG
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 11:56 am
von philipp123
Bei 15 Volt Delta go-e-Schätzeisen zu tatsächlicher Spannung müsste aber das Zittern doch heftiger werden und der Hausverbrauch auch zu hoch werden, oder hab ich einen Denkfehler? Bei vernünftiger Hardware sollte der Grenzbereich doch kleiner sein?
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 12:26 pm
von HSC
...ob jetzt 5, 15 oder 25 V Differenz vom Schätzeisen kommen, wird am Ende keinen großen Unterschied machen. Auch normale SmartMeter am EVU (Ausnahme EVU- Kit) oder die WR (Ausnahme PV-Kit) haben keine geeichten Zähler verbaut, sodass Differenzen für die Berechnung auch von dort oder zusätzlich herrühren können. I.d.R. sinkt auch die Spannung im go-e während der Ladung, weil er wärmer wird.
Auch der Strom wird vom go-e nicht als Kommawert übernommen, sondern nur volle A. Deshalb werden meistens bei 16 A- Vorgabe- Strom lt. openWB und 15,8 A Ladestrom- Anzeige in go-e-App nur 15 A in openWB angezeigt und wiederrum für die Berechnung genutzt.
Nicht zu unterschätzen ist auch die 10 Sec. Regelschleife, wo auch geänderte Messwerte "in diesem Moment" noch nicht einfliessen und im "nächsten 10 Sek.- Durchlauf" sich auch schon wieder geändert haben können.
Es ist also alles soweit gut mit der "Zitterpartie".
VG
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 4:32 pm
von HSC
Für Interessierte, wie openWB die Werte vom/an go-e generiert....
Unter "IPdesGo-e/status" kann man alle Daten (wie in der App, Mess-, wie auch Vorgabedaten) unter JSON oder den Rohdaten abfragen (je nach Browser),
z.B.: "nrg":[221,221,225,1,61,0,0,13,........
1. Stelle in Klammer: Spannung L1,
2. Stelle: Spannung L2,
3. Stelle: Spannung L3,
4. Stelle: Anzahl der genutzten Phasen (glaube ich),
5. Stelle: Strom L1 (Wert entspricht 6,1 A im Beispiel),
6. Stelle: Strom L2,
7. Stelle: Strom L3,
8. Stelle: akt. Leistung L1 (Wert entspricht 1,3 kW),
9. Stelle: akt. Leistung L2,
10. Stelle: akt. Leistung L3,
11. Stelle: ??
12. Stelle: akt. Gesamtladeleistung (alle Phasen)....
Weitere Beispiele:
Unter "amp" = "6" lässt sich die Vorgabe der openWB überprüfen (hier 6 A).
Unter "eto" = "3280" werden die Gesamt-kWh des go-e angezeigt (hier 328 kWh).
VG
Re: PV-Regelung „zittert“ in Übergangsphasen
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 6:49 pm
von gernot
Ok. Vielen Dank für die Details und den Hinweis zu den API Daten des go-e. War mir noch nicht bekannt. Da kommen einige Ungenauigkeiten zusammen.