Seite 2 von 2

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 9:15 am
von derNeueDet
Der SDM630 mit einem Elfin könnte gerade noch das Thema sein. Aber ich bin gerade daran, die Module etwas universeller zu gestalten.


Verwendet wird meiner Meinung nach die Wirkleistung. Aber da bin ich nicht so weit drin.

Willst du die EVU Daten des SDM630 direkt abrufen lassen oder über dein Smarthome bereitstellen?

VG
Det

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 2:41 pm
von fuppy
Danke für die Antwort!

Der Plan wäre gewesen das OpenWB sich direkt die Daten vom SDM630 holt.
Die Bereitstellung über das Smarthome wäre theoretisch auch machbar, müsste ich aber dann was programmieren und es wäre eine Fehlerquelle mehr vorhanden. Wäre also nicht meine bevorzugte Lösung...

Wo könnte man das nachsehen bzw. erfragen, ob nun Wirkleistung oder Scheinleistung verwendet wird?

Was gibt es den mit SDM630 und Elfin für ein Problem?

Danke!

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 2:48 pm
von derNeueDet
Es wird die positive und negative Wirkleistung verwendet.
Aktuell wird ein SDM630 hinter einem Elfin oder Protoss als EVU Kit verwendet. Das funktioniert aber nur, wenn due die entsprechenden Einstellungen für ein EVU Kit im Elfin und im SDM630 machst.
Efin muss auf IP 192.168.193.15 Port 8899 eingestellt sein
der SDM630 muss die ID 115 verwenden.

Hast du eine Kaufbox/Standalone oder installierst du selbst?

VG
Det

Re: PV Überschussladen - Wirk- vs. Scheinleistung

Verfasst: Mo Aug 30, 2021 8:24 pm
von fuppy
Danke für die Info! Dann liefert der Zähler schon mal die richtigen Werte…

Bisher hab ich noch keine Wallbox gekauft. Werd aber wenn dann eine bereits zusammengebaute kaufen.

Danke nochmals an alle für eurer Hilfe!