Seite 2 von 2

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 10:39 am
von wawibu
Habe nun alle Einstellungen geändert. openWP und der PE11 liegen im eigenen VLAN und haben somit eine 192.168.193.6 (Raspi) und 192.168.193.15 (PE11). Die Modbus IDs der SDM630 sind geändert auf EVU 115 und PV 116.

Modulkonfiguration für EVU ist openWB EVU Kit (SDM) und PV ist Zähler an openWB EVU Kit (SDM630).

Damit kommen die Daten nun alle in openWB an :D
SDM630_openWP_defaults.png
Danke für Eure Hilfe!

@det: klar test ich gerne

Torsten

EDIT: ID der PV auf 116 geändert - Tippfehler - Danke für den Hinweis

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 11:21 am
von derNeueDet
In wieweit kennst Du dich mit Linux und den Verzeichnissen der openWB aus?
Oder mit Git?

Der Pull Request ist https://github.com/snaptec/openWB/pull/1545

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 1:23 pm
von HSC
wawibu hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 10:39 am Habe nun alle Einstellungen geändert. openWP und der PE11 liegen im eigenen VLAN und haben somit eine 192.168.193.6 (Raspi) und 192.168.193.15 (PE11). Die Modbus IDs der SDM630 sind geändert auf EVU 115 und PV 166.

Modulkonfiguration für EVU ist openWB EVU Kit (SDM) und PV ist Zähler an openWB EVU Kit (SDM630).

Damit kommen die Daten nun alle in openWB an :D
SDM630_openWP_defaults.png

Danke für Eure Hilfe!

@det: klar test ich gerne

Torsten
Bist Du Dir sicher, dass für PV die ID 166 sein soll oder ist da ein Tippfehler (ID 116)?
VG

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 2:17 pm
von wawibu
HSC hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 1:23 pm Bist Du Dir sicher, dass für PV die ID 166 sein soll oder ist da ein Tippfehler (ID 116)?
Stimmt - ist korrigiert - Danke Dir für den Hinweis!
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 11:21 am In wieweit kennst Du dich mit Linux und den Verzeichnissen der openWB aus?
Oder mit Git?

Der Pull Request ist https://github.com/snaptec/openWB/pull/1545
Würde mich nicht als Profi bezeichnen, komme aber ganz gut damit klar. Git nutze ich zur Verwaltung meiner eigenen Projekte - aber auch nicht mehr die Basics. Ich schaue mir das mit dem Pull Request an und melde mich. Von dem was ich auf Github gelesen habe, klingt das Modul sehr vielversprechend. Könnte man die Baudrate auch noch als Variable machen? Die kann ich in dem Modbus ja ganz individuell konfigurieren, da wäre es doch nur konzequent das ich diese hier auch als option angeben kann, falls ich abweichend vom default (9.600) eine andere Übertragungsgeschwindigkeit gewählt habe. Aber eines nach dem anderen :)

VG,
Torsten

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 2:27 pm
von HSC
Mit der Baudrate könntest Du einfach mal testen, ob weiterhin die korrekten Daten an openWB übermittelt werden.
Dazu nur jeweils in allen SDM und im Adapter die Rate Deiner Wahl konfigurieren. Da braucht es keine Einstellung in der openWB.
Ich hatte vor längerer Zeit mal gelesenen, dass es auch mit 2400 funktioniert hätte. Ob es stimmt, könntest Du uns mitteilen.... ;) ...da Du dich ja noch im Testmodus befindest.🤭
VG

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 3:02 pm
von derNeueDet
Ich glaub bei der geringen Menge an Daten wird es da kein Performamce Problem geben, wenn du mit 9600 statt 19200 abholst.

Re: SDM630 an PE11 - keine Daten

Verfasst: Di Sep 14, 2021 3:07 pm
von derNeueDet
Achtung, die erste Version ist erst mal nur der Ersatz für das EVUKit Modul. Das sollte dann also mit der jetzigen Einstellung noch problemlos weiter laufen.

Die anderen Module und Konfig schieb ich dann noch nach.