Seite 2 von 2

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 4:34 pm
von Fluxxo
@HSC: der VNB gestattet Hausanschluss + 11kw EVU-Nutzung in Summe.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 4:53 pm
von Gero
Gut zusammengefasst. Für den VNB ist es einfacher, zu sagen "Standardlastprofil + 11kW Wallbox", da das das ist, was die anderen üblicherweise können. (Kann z.B. Tesla mit seinen Wallboxen einfach out-of-the-box mit bis zu vieren)

Die openWB ist da etwas besser: Denn hier hast Du die Möglichkeit den Hausanschluss maximal zu nutzen. Dafür wird am EVU-Punkt (da, wo das Kabel vom VNB ins Haus kommt) gemessen. Mit der openWB kannst Du also auch mehr als 11kW laden, ohne den Hausanschluss zu überlasten.

Sagen wir mal, Dein Haus ist mit 3x35A angeschlossen, das reicht für 3x16A (=11kW) für die Wallbox plus noch mal so viel für den Rest des Hauses. (Ein E-Herd wird auch mit 3x16A angeschlossen) Was der VNB nun will, ist dass da keiner mehr als diese 3x35A zieht. Von daher sagt er: Maximal 11kW für alle Wallboxen zusammen. Wenn aber die Leistungsregelung so intelligent wäre, dass wenn der E-Herd angeschaltet wird, die Wallbox runterregelt, könnte er auch mehr erlauben. Dass das die openWB kann, weiß der VNB aber wahrscheinlich nicht und sagt von daher "1x 11kW und kein Watt mehr für E-Autos". Gehen würden auch 2 x 11kW mit Lastmanagement. Das wäre das, was @HSC und auch ich Dir raten würde, nochmal mit dem Elektriker anzusprechen. openWB gibt auch eine Bestätigung dem VNB gegenüber ab, dass genau so geregelt wird. Ist halt ein bisschen flexibler, als bei 11kW dicht zumachen.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 5:01 pm
von Jarry
Fluxxo hat geschrieben: Mo Nov 15, 2021 4:34 pm
2) Es wird eine zuleitung gelegt und diese mit 3x16A abgesichert, damit max. 11 kw gemeinsam gezogen werden können
Ist SO nicht zulässig.
Dafür müsstest du eine Unterverteilung vor die beiden Ladepunkte setzen. JEDER LP muss mit eigenem RCD und LS abgesichert sein.

Lege einzelne Zuleitungen mit eigen 16A LS (Der ist schließlich ein Leitungsschutz und kein "Leistungsbegrenzer") und schalte das Loadsharing auf 11kW ein. Damit stellt die openWB selbst sicher, dass max. 11kW geladen wird.

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 5:10 pm
von HSC
Wenn man also flexibel regeln möchte, ist dann auch die eigene Messung (EVU- Kit oder SmartMeter einer PV) am Netzanschlusspunkt Pflicht.
Was dahinter steckt, hat @Gero eben nochmal ausführlich erklärt. 👍
VG

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 7:03 pm
von Fluxxo
Hallo Gero,

ich habe gerade mit dem Elekriker gesprochen, und er sagt das wäre eine Option, die er mit den Stadtwerken abklären könnte.

Wo erhalte ich die Bescheinigung, dass das Lastmanagement von der OpenWB entsprechend gehandhabt wird? Muss ich mich dafür an den SUpport wenden? Das wäre natürlich optimal, wenn das so geregelt werden kann.

Doch noch Licht am Ende des Tunnels...

Re: Series 2 Duo Lastmanagement auf 11kw

Verfasst: Mo Nov 15, 2021 10:38 pm
von aiole
Ja. Support hilft weiter.
Das herstellerseitig bestätigte Lastmanagment wird genau für solche Szenarien zukünftig immer wichtiger (für die EVU).