Seite 2 von 2

Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?

Verfasst: Fr Nov 19, 2021 8:56 pm
von mrinas
5x6mm² ist technisch bei 32A Absicherung m.E. kein Problem. Die gängigen Strombelastungstabellen geben mit der Ausnahme für die Verlegung in Wärmegedämmten Wänden grünes Licht.
z.b. hier https://www.zaehlerschrank24.de/strombe ... itstabelle und hier https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf

Bei 6mm² hat man etwas höheren Verlust auf der Leitung als bei einem 10mm². Ich persönlich sehe bei 6mm² und 32A Absicherung kein Problem und hab das bei mir auch genau so gemacht.

Muss am Ende der installierende Elektriker entscheiden was er davon hält.

Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?

Verfasst: Fr Nov 19, 2021 9:28 pm
von derNeueDet
Soannungsabfall liegt bei 20m und 6qmm auch noch unter 1%. Maximal dürfte er 3% betragen.

Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?

Verfasst: Sa Nov 20, 2021 6:40 am
von spooky82
Dankeschön. Wenn das Kabel ohne Rohr verlege ist da ja noch ca 10A Puffer dabei.
Ich habe jetzt einen Plan 👍😊

Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?

Verfasst: Sa Nov 20, 2021 7:34 am
von derNeueDet
Am Ende entscheidet dein Elektriker, welchen LS er davor schaltet. Aber 6qmm sollte in jeder Verlegung genügend Luft haben um 3x 32A zu ermöglichen.

VG
Det

Re: Welches Kabel für OpenWB verlegen (32A)?

Verfasst: Sa Nov 20, 2021 7:51 am
von spooky82
So sehe ich das auch.