Seite 2 von 2
Re: Modulkonfiguration PV mit SMA SHM1
Verfasst: So Dez 26, 2021 7:04 pm
von Sonnenjunky
das ist mir schon klar, aber wieviele Sekunden Intervall?
Das E-Meter sendet jede Sekunde einmal
Re: Modulkonfiguration PV mit SMA SHM1
Verfasst: So Dez 26, 2021 8:34 pm
von Werner1
Liest alle 2 Minuten. Da aber die openWB für die Laderegelung nichts mit dem PV-Wert macht reicht mir das.
Re: Modulkonfiguration PV mit SMA SHM1
Verfasst: Mo Dez 27, 2021 7:26 am
von Sonnenjunky
Okay, aber es könnte ja sein daß Du mal damit Smart Home 2 damit bedienen willst. Dann isses soweit