Re: Elektriker-Angebot so ok

Verfasst: Do Jan 06, 2022 5:19 pm
von HSC
mempfh hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 5:09 pm
HSC hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 5:02 pm ....und nach Möglichkeit den Eli wechseln, da er einen FI- Typ A vor die WB setzen will, was so nicht zulässig ist.
VG
Ja die meisten Elektrofirmen verbauen Wallboxen mit integrierten DC 6mA Schutz. Da braucht es einen FI Typ A davor.
Ich kenne auch keine andere Wallbox die einen vollwertigen Typ B FI integriert hat.
Das ist soweit richtig, in der Frage geht es um eine openWB.
VG

Re: Elektriker-Angebot so ok

Verfasst: Do Jan 06, 2022 5:22 pm
von mempfh
Eben drum Klemmen in die Wallbox und den FI in die Verteilung, dann ist die Zuleitung mitgeschützt
Von selektiven Schutzschalternnhalte ich wenig, habe die in 30 Berufsjahren erst ein paar mal wirklich benötigt

Re: Elektriker-Angebot so ok

Verfasst: Do Jan 06, 2022 5:23 pm
von Jarry
mempfh hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 5:22 pm Eben drum Klemmen in die Wallbox und den FI in die Verteilung, dann ist die Zuleitung mitgeschützt
Von selektiven Schutzschalternnhalte ich wenig, habe die in 30 Berufsjahren erst ein paar mal wirklich benötigt
Ich mag die ja auch nicht :)
Ich schrieb nur wie es nötig WÄRE :)
Ausserdem so ein selektiven 300mA Typ B... Preislich kein Schnäppchen :)

Re: Elektriker-Angebot so ok

Verfasst: Do Jan 06, 2022 5:25 pm
von HSC
mempfh hat geschrieben: Do Jan 06, 2022 5:22 pm Eben drum Klemmen in die Wallbox und den FI in die Verteilung, dann ist die Zuleitung mitgeschützt
Von selektiven Schutzschalternnhalte ich wenig, habe die in 30 Berufsjahren erst ein paar mal wirklich benötigt
👍
Alles gut...
VG

Re: Elektriker-Angebot so ok

Verfasst: Fr Jan 07, 2022 10:34 pm
von mrinas
Hier gibts eine ganz anschauliche Übersicht zum Thema Wallbox & FI - was in welcher Kombination geht und was eben nicht. https://www.goingelectric.de/wiki/Normg ... astruktur/

Beachtet lokalen Besonderheiten nicht, bietet aber eine gute Übersicht und trifft vermutlich auf 95% aller Szenarien im privaten Umfeld so zu.

Re: Elektriker-Angebot so ok

Verfasst: Di Jan 11, 2022 10:27 am
von Amok83
Der selektive Typ B wird dann schon fast 4-stellig.
Entsprechend selten sind die wohl auch verbreitet. :lol: