Seite 2 von 2
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 7:12 am
von Stevie_AN
grothauu hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 6:54 am
Für mich wäre interessant, dass ich dann 1 phasig ohne 1p 3p bis 7,2kW laden könnte, was der Maximalleistung meiner PV entspricht.
Ja, das geht! Einphasig bis 32A => ~ 7,3kW
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 8:13 am
von evchab
grothauu hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 6:54 am
Für mich wäre interessant, dass ich dann 1 phasig ohne 1p 3p bis 7,2kW laden könnte, was der Maximalleistung meiner PV entspricht.
deswegen habe ich das auch gemacht - damit läuft das Überschussladen schon geschmeidiger
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 8:23 am
von Gero
grothauu hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 6:54 am
(1) Antrag beim EVU. Muss den unbedingt ein Elektriker stellen? Mein Anschluss gibt das von der Absicherung leicht her.
Der VNB muss die 22kW genehmigen. Es gibt auch VNBs, die die Anmeldung von einem Elektriker erwarten, weil der dann auch für die ordnungsgemäße Installation gerade steht.
(2) Austausch der Automaten in der Installation von 16 auf 32 A
...und überprüfen, ob die Leitungsquerschnitte passen. Das macht ja üblicherweise auch der Elektriker.
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 8:46 am
von AlSi_8480
Meine Frage trifft zwar nicht exakt das Thema aber vielleicht hat der eine oder andere eine ähnliche Konstellation:
Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).
Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.
Was sagt ihr?
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 8:55 am
von Stevie_AN
AlSi_8480 hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 8:46 am
Meine Frage trifft zwar nicht exakt das Thema aber vielleicht hat der eine oder andere eine ähnliche Konstellation:
Meine 4 11kW Wallboxen laufen über Lastmanagement (2x oWB Lastmanagement mit max. 11kW und 2xgo-E mit deren Lastmanagement ebenfalls 11kW) mit zusammen 22kW die gemeinsam mit 32A abgesichert wurden und dieses Setup vom VNB genehmigt wurde. (Natürlich ist jede WB für sich ebenfalls mit ihrer Anschlussleistung noch einmal separat abgesichert).
Wie verhält es sich wenn ich hier die oWB per Ticket auf 22kW "öffne". Hinsichtlich dem Netzanschluss sowie der Absicherung ändert sich nichts, lediglich kann es passieren das an oWB mit 22kW geladen wird und ich die go-e dann eben nicht verwende darf um die Sicherung nicht zu schmeißen.
Was sagt ihr?
Sofern das Lastsmanagement aktiviert und korrekt eingestellt bleibt, kann nichts passieren. Die Umstellung auf 22kW heißt ja nicht automatisch, dass die Box immer mit 22kW lädt - sie kann nun lediglich anstatt der bisher max. 16A pro Phase nach der Umstellung max. 32A pro Phase laden.
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Verfasst: Do Feb 10, 2022 9:12 am
von AlSi_8480
Stevie_AN hat geschrieben: ↑Do Feb 10, 2022 8:55 am
Sofern das Lastsmanagement aktiviert und korrekt eingestellt bleibt, kann nichts passieren. Die Umstellung auf 22kW heißt ja nicht automatisch, dass die Box immer mit 22kW lädt - sie kann nun lediglich anstatt der bisher max. 16A pro Phase nach der Umstellung max. 32A pro Phase laden.
So sehe ich das auch.
Solange die vom VNB zugelassene Leistung pro Phase sowie in der Gesamtsumme eingehalten wird dürfte das dahinter liegende Setup eigentlich egal sein. Kurioserweise musste ich den WB Typ bei der Anmeldung angeben, ich würde aber mit Sicherheit keine Änderungsmeldung machen wenn ich die go-e später mal gegen weitere oWB austauschen sollte - warum auch...