Seite 2 von 2

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Di Dez 06, 2022 6:47 am
von okaegi
Geh mal aufs Standard Thema. Muss aber devicenummer 1 oder 2 sein.
Gruss Oliver

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Di Dez 06, 2022 7:17 am
von steve65
Siehe Anhänge.

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Di Dez 06, 2022 5:59 pm
von okaegi
Ich habe gerade die neuste Nightly runtergeladen.
Dort habe ich auch die Beschreibung von Elwa angepasst (siehe orangen Rahmen). Es sieht aus, als ob der Update bei dir nicht durchgelaufen ist.
ELWA.png
Bei dir fehlt der Text,
Bitte nochmal update auf die Nightly machen. Unter System / Update Nightly auswählen und update drücken.
update.png
Gruss Olvier

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Di Dez 13, 2022 1:55 pm
von TeutoRockA
Braucht ihr immer noch jemanden zum Testen?

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Mi Dez 14, 2022 10:41 am
von TeutoRockA
So, ich hab jetzt mal mit 20 Sekunden getestet, scheint ganz gut zu laufen…

Aus dem Smart Home Log

2022-12-14 11:35:20,059 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/RunningTimeToday=1188 old 1180
2022-12-14 11:35:20,058 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Watt=1010 old 1114
2022-12-14 11:35:20,058 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=1311 old 1304
2022-12-14 11:35:20,057 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/WHImported_temp=9120262313 old 9120254830
2022-12-14 11:35:20,056 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattschalt=1010 old 1114
2022-12-14 11:35:20,055 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=27494 old 27486
2022-12-14 11:35:20,055 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=25128 old 25120
2022-12-14 11:35:20,054 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0=415 old 410
2022-12-14 11:35:20,052 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=662 old -104
2022-12-14 11:35:20,051 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/Wh=2533406.2 old 2533404.12
2022-12-14 11:35:20,049 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1010 old 1114
2022-12-14 11:35:20,048 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=1412 old 646
Allerdings gib mir ein Thema die Temperatur nicht angezeigt… Oder ich bin blind, an welcher Stelle sollte sie denn stehen?
B9AF0666-A297-42B5-9A89-D8CFE8A37922.png

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Mi Dez 14, 2022 5:27 pm
von okaegi
Sieht gut aus, die Temperatur wird gelesen und gepublisht.

Code: Alles auswählen

2022-12-14 11:35:20,054 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0=415 old 410
Nur kommen über Modbus 0.1 Grad Einheiten rüber. Openwb zeigt Temperaturen über 300 Grad nicht an (eher unüblich für Warmwasser). Deshalb hast du nichts gesehen.
Neu wird die gelesen Temperatur durch 10 dividiert. Dann solltest du 41.5 haben.
Wenn der PR drin ist (Status Merged) bitte nightly runterladen und nochmal testen.
Gruss Oliver
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2552

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Mi Dez 14, 2022 9:56 pm
von TeutoRockA
Ist zwar noch nicht merged, hab die beiden Zeilen aber mal gerade selber geändert: fluppt! (Sh. Screenshots)
3EEB569D-D1D8-4081-8105-C4F20D7B2AC7.jpeg
1269D982-E969-4948-BEB4-99F9323762EC.png

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Mo Mär 06, 2023 4:21 pm
von danczi
steve65 hat geschrieben: Mi Nov 16, 2022 8:30 am - Im Modus Manuell, regelt der Elwa ebenfalls nur auf die PV Leistung. Hier müsste wählbar sein, das er auch mit seiner vollen Leistung von 3kW im Manuellen Modus Arbeiten kann und das ggf. trotz Akku oder Netzbezug.

Gruß Steve
Hallo,

ich habe ebenfalls 2 Elwas zum testen :)

Können wir den Manuellen Modus noch abändern wie vorgeschlagen? Wenn z.b. die Wärmepumpe ausfällt könnte man auch den WWS/Puffer auch manuell aufheizen.

Gruß Daniel

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Mo Mär 06, 2023 8:05 pm
von okaegi
Elwa läuft derweilen. Was ist den genau hier die Anforderung ?
Gruss Oliver

Re: Elwa Tester für Sekundentakt gesucht....

Verfasst: Di Mär 07, 2023 6:42 am
von Gero
Ich fänd“ es sinnvoll, wenn im manuellen Modus der Heizstab mit maximaler (oder einstellbarer) Leistung eingeschaltet würde. Ich habe dss ja als http-Device, aber ich denke, dass an den Elwa auch nur der überschuss übertragen wird und der dann selbstständig auf sein Maximum abregelt. (Überschuss von 3800 wird auf 3000 gekappt)

Wenn man diese 3000 nun in der smarthome-Konfig beim Elwa (und gerne auch beim http-Gerät mit Platzhalter für den überschuss) komfigurieren könnte, wäre ein Schalten im manuellen Modus möglich.

Leute mit einem ACthor 9s könnten da ja auch 3000 eintragen um nicht 9kW zu verballern.