Seite 2 von 2
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: Sa Okt 29, 2022 8:52 am
von MSB
Anbei die aktuellen Werte PV und EVU
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: Sa Okt 29, 2022 9:01 am
von MSB
Passt denn die Modulkonfig mit EVU SDM und PV Eastron SDM630?
Macht es einen Unterschied ob PV1 oder PV2?
Sorry, ich bin da total Neuling.
Mein Elektriker ist 200 km weit entfernt. Wegen der Wallboxförderung habe ich keinen Anderen bekommen, welcher näher war und auch openWB vertrieb.
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: Sa Okt 29, 2022 11:49 am
von aiole
Zunächst eine Bitte, die leider viel zu häufig erwähnt werden muss. Versetze Dich in die der Lesenden. Niemand außer Dir und Deinem Installateur kennt Dein System
.
Ich weiß z.B. trotz 3x Lesens nicht, welcher Zähler was misst. Das gehört zu den Bildern als Info hinzu.
Dann solltest Du die LEISTUNGEN [kW] auf Vorzeichen prüfen. Es sind aber Energiemengen [kWh], die Du postest.
Schau im Netz nach der manual für den SDM630 oder klicke einfach auf den P-Button am Zähler (Leistung), um die Prüfung vornehmen zu können und poste es hier.
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: Sa Okt 29, 2022 12:57 pm
von MSB
Hallo aiole,
danke für die Erklärung. Ich hab sonst eigentlich nix mit Elektrik etc. am Hut und kenne mich daher nicht aus. Wenn ich Profi wäre, dann bräuchte ich keine Hilfe!
Ok...
Ich hab nun mal P gedrückt und hier die Fotos...
Als System habe ich Huawei WR ktl15 m2, auf welchem jedoch nicht per openWB Zugriff genommen wird.
Es werden lediglich per Eastron SDM630 die Phasen für PV und EVU gemessen und an openWB per LAN gesendet.
Speicher habe ich nicht.
Es sollten EVU + PV Kit unabhängig laufen und mit openWB kommunizieren.
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: Sa Okt 29, 2022 2:00 pm
von openWB
Wenn das untere PV ist, ist das Problem damit identifiziert.
Er ist falsch herum angeschlossen, also Zu-/Ableitung am Zähler muss getauscht werden.
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: So Okt 30, 2022 1:34 am
von MSB
Naja, der Obere zeigt vermutlich die Einspeisung ins Netz. Daher ist ein Minus davor!
Der untere müsste PV sein, denn ich habe zum Zeitpunkt des Photos mindestens 4kW produziert. Aber warum soll bei PV ein Minus davor sein?
Sollte es wirklich falsch angeschlossen sein, dann müsste mein Elektriker die 200km zum Tausch anfahren oder? Oh man, der wird sich freuen!!!
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: So Okt 30, 2022 7:28 am
von openWB
Der untere müsste PV sein, denn ich habe zum Zeitpunkt des Photos mindestens 4kW produziert. Aber warum soll bei PV ein Minus davor sein?
Bezug vom Netz, in der Wallbox, ein Verbraucher usw... = positiv
Einspeisung, Batterieentladung, PV Erzeugung = negativ
Re: Falsche oder keine Daten via PV und EVU Kit
Verfasst: So Okt 30, 2022 12:13 pm
von aiole
MSB hat geschrieben: ↑So Okt 30, 2022 1:34 am
Der untere müsste PV sein, denn ich habe zum Zeitpunkt des Photos mindestens 4kW produziert. Aber warum soll bei PV ein Minus davor sein?
Dass der untere Zähler für PV ist, erkennt man auch schön an den 3 geleichmäßigen Leistungen des 3-phasig angeschlossenen WR.
Ansonsten gilt, was openWB gesagt hat.
ps
Ich hatte auch mal einen extra PV-Zähler mit positiven Werten. Den lese ich aber mit anderer Hard- und Software aus und konnte den Wert in der dieser Software negieren. Erst dann reiche ich es an oWB zur Verarbeitung weiter.
Bei Dir - mit nur openWB - ist es das Beste, den Zähler drehen zu lassen. Da kann er dann auch gleich einen Aufkleber platzieren, welcher Zähler was misst
.