Seite 2 von 2

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Verfasst: Di Apr 21, 2020 10:58 am
von KrailPV
Wie kann ich denn erkennen, welche Variante verbaut wurde? KSEM sitze bei mir im Sicherungskasten

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Verfasst: Di Apr 21, 2020 2:28 pm
von KrailPV
IMG_20200421_162757.jpg
(274.38 KiB) 322-mal heruntergeladen

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Verfasst: Di Apr 21, 2020 7:04 pm
von Bucky2k
Huch, ich habe diesen Thread garnicht sauber zuende geführt, dass war dann wohl im PV Forum. Also:

Seit den Firmware-Updates zum Jahreswechsel 19/20 (beide notwendig, Wechselrichter und KSEM) gibt es keine Genauigkeitsunterscheide mehr zwischen Netzanschlusspunkt und Verbrauchszweig. Aufgrund der erweiterten Möglichkeiten (Speichereinbindung, etc) sollte daher bevorzugt der Netzanschlusspunkt als Verbaupositon gewählt werden (Empfehlung und Auskunft von Kostal Kundenservice).

Zuvor gab es aufgrund von geringer Abtastrate Abweichungen zwischen echtem und gemessenen Verbrauch/Einspeisung.

Re: Kostal KSEM Verbauposition 2

Verfasst: Mi Apr 22, 2020 8:14 am
von pacemaker
Hi Bucky,

das hatte ich mir schon gedacht.
Vielen Dank fuer die Bestaetigung.