Seite 2 von 3

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Do Nov 17, 2022 7:09 pm
von smokinggallier
Nightly habe ich eingespielt, jedoch keine Veränderung. Allerdings werden die Shellys nun wieder abgerufen, aber auch in Stable 1.9.281.

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Mo Nov 21, 2022 7:33 am
von smokinggallier
Wird denn an einer Lösung gearbeitet? Momentan laufen meine OpenWBs getrennt und die Dateninformationen passen überhaupt nicht zueinander.

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Mo Nov 21, 2022 8:47 am
von Gero
Die neueste Nightly soll's richten:

viewtopic.php?p=75754#p75754

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Di Nov 22, 2022 7:56 pm
von smokinggallier
habe nun mal die 1.9.286 nightly eingespielt, leider immer noch keine Daten vom E3DC.
Was ich nicht verstehe, bei mir trat das Problem plötzlich auf, ohne dass ich ein Update eingespielt hatte.

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Di Nov 22, 2022 8:03 pm
von okaegi
Kannst du mal dein Debug.log hier posten ? (Vorher debug auf level 2 stellen).
Gruss Oliver

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Di Nov 22, 2022 8:26 pm
von smokinggallier
soll ich den Log in eine Datei packen, ist ja elend lang?

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Di Nov 22, 2022 8:52 pm
von okaegi
Es reichnt nach dem boot done, einige Minuten. (Oder such mal e3dc und counter)
Gruss Oliver

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Di Nov 22, 2022 9:10 pm
von smokinggallier

Code: Alles auswählen

2022-11-22 22:07:52: PID: 3939: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.91:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with modbus.ModbusTcpClient_(address, port=502) as client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 101, in read_legacy_bat
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 129, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.91, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: Ip: 192.168.178.91, read_external False pv_other False
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: False
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 192.168.178.91
2022-11-22 22:07:52: PID: 2822: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","192.168.178.91","none","0","none","1"]
2022-11-22 22:07:51: PID: 3764: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:47: PID: 2271: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:47: PID: 2271: Überschuss 0; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-11-22 22:07:47: PID: 2271: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:47: PID: 2271: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:47: PID: 2271: LP1 Modbus 0 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2022-11-22 22:07:45: PID: 2271: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-22 22:07:45: PID: 2271: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-22 22:07:45: PID: 2271: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: lla3 0 llv3 239.4 llas13 0 llas23  soclp1 64 soclp2 78 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: lla2 0 llv2 238.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: lla1 0 llv1 236.7 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:44: PID: 2271: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.91:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with modbus.ModbusTcpClient_(device_config.configuration.address, 502) as client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 39, in update_components
self.__component_updater(self.components.values())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 75, in update
device.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 60, in run_device_legacy
num), component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 75, in read_legacy_counter
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
2022-11-22 22:07:44: PID: 2598: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 129, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-22 22:07:44: PID: 2822: legacy run server: Unhandled exception
Arguments: (<modules.devices.e3dc.config.E3dc object at 0x74f5a9b0>, <modules.devices.e3dc.config.E3dcCounterSetup object at 0x74f5aa30>)
Message: 'E3dc Configuration: %s, Component Configuration: %s'
log.debug("E3dc Configuration: %s, Component Configuration: %s", device_config, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 59, in run_device_legacy
num), component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 75, in read_legacy_counter
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 129, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
self.run()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
self._bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 882, in _bootstrap
Call stack:
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 273: ordinal not in range(128)
stream.write(msg)
File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
Traceback (most recent call last):
2022-11-22 22:07:44: PID: 2822: legacy run server: --- Logging error ---
2022-11-22 22:07:44: PID: 2822: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.91, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-11-22 22:07:44: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=192.168.178.91), name=E3DC, type=E3DC)
2022-11-22 22:07:44: PID: 2822: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","192.168.178.91","1"]
2022-11-22 22:07:42: PID: 2271: Calling SoC-Module: modules/soc_myrenault/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-11-22 22:07:42: PID: 2271: Request to run SoC-Module: soc_myrenaultlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.91:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
2022-11-22 22:07:42: PID: 2469: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_e3dc/main.sh
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with modbus.ModbusTcpClient_(address, port=502) as client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 101, in read_legacy_bat
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 129, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: legacy run server: Unhandled exception
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.91, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: Ip: 192.168.178.91, read_external False pv_other False
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc id: 1
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc pv_module: none
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc read_ext: False
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse2: none
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: e3dc IP-Adresse1: 192.168.178.91
2022-11-22 22:07:42: PID: 2822: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","bat","192.168.178.91","none","0","none","1"]
2022-11-22 22:07:41: PID: 2271: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:36: PID: 765: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:36: PID: 765: Überschuss 0; mindestens 1320 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-11-22 22:07:36: PID: 765: uberschuss 0 wattbezug 0 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 0 schaltschwelle 230 (LV2) at 583 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:36: PID: 765: anzahlphasen 1 (LV1) at 582 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:35: PID: 765: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-22 22:07:35: PID: 765: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-22 22:07:35: PID: 765: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: lla3 0 llv3 239.5 llas13 0 llas23  soclp1 64 soclp2 78 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: lla2 0 llv2 238.0 llas12 0 llas22  sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: lla1 0 llv1 236.8 llas11 0 llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-22 22:07:34: PID: 765: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.91:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with modbus.ModbusTcpClient_(device_config.configuration.address, 502) as client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 39, in update_components
self.__component_updater(self.components.values())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 75, in update
device.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 60, in run_device_legacy
num), component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 75, in read_legacy_counter
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 129, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
2022-11-22 22:07:34: PID: 1090: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_e3dc/main.sh
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 48, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
Traceback (most recent call last):
2022-11-22 22:07:34: PID: 2822: legacy run server: Unhandled exception
Arguments: (<modules.devices.e3dc.config.E3dc object at 0x74fb9570>, <modules.devices.e3dc.config.E3dcCounterSetup object at 0x74fb9ad0>)
Message: 'E3dc Configuration: %s, Component Configuration: %s'
log.debug("E3dc Configuration: %s, Component Configuration: %s", device_config, component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 59, in run_device_legacy
num), component_config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 75, in read_legacy_counter
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
{"bat": read_legacy_bat, "counter": read_legacy_counter}, argv
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/e3dc/device.py", line 129, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 109, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 87, in handle_connection
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 862, in run
self.run()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 914, in _bootstrap_inner
self._bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 882, in _bootstrap
Call stack:
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xe4' in position 273: ordinal not in range(128)
stream.write(msg)
File "/usr/lib/python3.5/logging/__init__.py", line 983, in emit
Traceback (most recent call last):
2022-11-22 22:07:34: PID: 2822: legacy run server: --- Logging error ---
2022-11-22 22:07:34: PID: 2822: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.91, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2022-11-22 22:07:34: PID: 2822: modules.devices.e3dc.device: Config: E3dc(id=1, configuration=E3dcConfiguration(address=192.168.178.91), name=E3DC, type=E3DC)
2022-11-22 22:07:34: PID: 2822: legacy run server: Received command ["modules.devices.e3dc.device","counter","192.168.178.91","1"]
2022-11-22 22:07:33: PID: 765: Calling SoC-Module: modules/soc_myrenault/main.sh for chargepoint 2 (LV2) at 23 run_soc_module loadvars.sh
2022-11-22 22:07:33: PID: 765: Request to run SoC-Module: soc_myrenaultlp2 (LV2) at 4 run_soc_module loadvars.sh
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.91:502)]
raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Di Nov 22, 2022 10:05 pm
von okaegi
hm...

failed: [Errno 111] Connection refused

Sieht aus als das er nicht mehr auf das e3dc kommt.
Hat es noch sndere Programme die zeitgleich draufzugreifen ?
E3dc lässt m.E. nur eine Verbindung zu.
Gruss Oliver

Re: Keine Daten mehr von E3DC

Verfasst: Mi Nov 23, 2022 6:59 am
von Montair
Mit der Nightly von gestern sind hier wieder alle Daten da, danke!