Re: Rückmeldungen Beta 1.9.287
Verfasst: Mo Nov 28, 2022 5:03 pm
Auch habe ich nun ab und zu PV Strom obwohl die Sonne schon untergegangen ist.
Die falsche Entladenenergie ist eine Folge, dass bei leerer Batterie eine falsche Leistung ausgelesen wurde. Du kannst dazu ein Ticket erstellen.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Fr Nov 25, 2022 2:21 pm Hallo zusammen,
anbei die Konfiguration:
Seit der Version 1.9.281 habe ich ein Problem, welches auch nicht mit der aktuellen Verion behoben wurde. Die Daten aus der Batterie werden nicht mehr richtig gelesen und ich habe einen falschen Wert für die Entladeleistung (siehe Bild), diese ändert sich auch nicht über den Tag. Ein- und ausschalten der Batterie und auch ein Neustart des Wechselrichters & OpenWB hat nichts geändert. Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.Code: Alles auswählen
LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
LenaK hatte einen Fehler bei der Batterie behoben, denn wenn diese Leer ist, wird ein falscher Wert angezeigt. Dieses wurde im PullRequest #2411 der 1.9.277 behoben.
Anbei der Screenshot und das Debug Log. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Die Steuerung der Batterie erfolgt durch Solaredge, openWB gibt lediglich in Anbhänigkeit von der aktuellen Batterieleistung Strom für die Ladepunkte frei.Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.
Hallo LenaK,LenaK hat geschrieben: ↑Mi Nov 30, 2022 10:44 amDie falsche Entladenenergie ist eine Folge, dass bei leerer Batterie eine falsche Leistung ausgelesen wurde. Du kannst dazu ein Ticket erstellen.fussi24@web.de hat geschrieben: ↑Fr Nov 25, 2022 2:21 pm Hallo zusammen,
anbei die Konfiguration:
Seit der Version 1.9.281 habe ich ein Problem, welches auch nicht mit der aktuellen Verion behoben wurde. Die Daten aus der Batterie werden nicht mehr richtig gelesen und ich habe einen falschen Wert für die Entladeleistung (siehe Bild), diese ändert sich auch nicht über den Tag. Ein- und ausschalten der Batterie und auch ein Neustart des Wechselrichters & OpenWB hat nichts geändert. Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.Code: Alles auswählen
LP1 => Series 1/2 Autoerkennung mit PSA Soc Modul LP2 => OpenWB Pro Tronity Modul EVU => Solaredge Modul mit Standardport, EVU Glättung aus PV => Module 1 => Solaredge WR. ID1:1, ID2:4,ID3:5 => gleiche IP wie Batterie Speicher => Solaredge Speicher, kein zweiter Speicher angeschlossen => gleiche IP wie PV
LenaK hatte einen Fehler bei der Batterie behoben, denn wenn diese Leer ist, wird ein falscher Wert angezeigt. Dieses wurde im PullRequest #2411 der 1.9.277 behoben.
Anbei der Screenshot und das Debug Log. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Die Entladeleistung ist unabhängig von der Entladeenergie.
Die Steuerung der Batterie erfolgt durch Solaredge, openWB gibt lediglich in Anbhänigkeit von der aktuellen Batterieleistung Strom für die Ladepunkte frei.Dadurch lädt die Batterie auch nur mit maximal 2KW und der Überschuss geht in das Netz.