Re: Probleme mit SMA Modbus-Verbindung
Verfasst: Sa Jun 17, 2023 5:05 am
von Tobl00
Ok, denn wird vermutlich nur der Keystone das Problem sein. Seitdem der nicht mehr direkt neben dem FI hängt, hatte ich keinen Ausfall mehr.
Wie bekomme ich es denn hin ein normales Patch-Kabel in die Box einzuführen? Der Stecker passt nicht durch die Verschraubung.
Re: Probleme mit SMA Modbus-Verbindung
Verfasst: Sa Jun 17, 2023 7:41 am
von derNeueDet
Ist nicht so einfach. Ich weiß gerade auch den Stand nicht mehr. Eine Zeit lang wurden größere Verschraubungen mit einem entsprechend dickeren Gummipfropf verbaut, dort konnte der Stecker durch geschoben werden. Es gab dann aber auch noch mal danach die Meldung, dass die Verschraubungen auf Grund von Lieferengpässen dann wieder auf die ursprüngliche Größe zurück gebaut wurden.
Evtl. kann der Support dir sowas sagen, ob es die Verschraubung als Alternative gibt. Vermutlich musst du dann aber das Gehäuse aufbohren.
Alternative ist halt aus einem Stück Verlegekabel und 2 Keystones eine Durchführung zu bauen.
VG
Det
Re: Probleme mit SMA Modbus-Verbindung
Verfasst: Mo Aug 21, 2023 1:07 pm
von Tobl00
Ich habe am Samstag das Loch im Gehäuse größer gebohrt und eine M20 Verschraubung reingemacht. Netzwerkkabel ging mit etwas drücken durch die Verschraubung. Das Kabel habe ich mit etwas Dichtband umwickelt im Bereich der Verschraubung.
Bis heute keinen Ausfall mehr gehabt. Ich hoffe es bleibt auch so.
Re: Probleme mit SMA Modbus-Verbindung
Verfasst: Sa Mär 30, 2024 1:45 pm
von hanashra
Hallo, ist es stabil geblieben bei Dir? Ich habe die PRobleme immer noch und bin im iobroker-Forum auf ein ähnliches PRoblem gestoßen. Dort scheinen alle mit der PRoblematik Unifi-Komponenten zu nutzen. Ich bin immer noch ratlos, wie ich das in den Griff bekommen soll. Alle andere läuft problemlos. Habe jetzt auch mal die neue 2.x Software am Laufen zum Vergleich, aber das PRoblem bleibt. Somit scheint es schon klar am SMA zu liegen.