Re: Duo kann an einem LP nicht auf 3 Phasen schalten
Verfasst: Di Jul 04, 2023 10:20 am
Ist angepasst, bitte ein Update auf den Master machen.
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Hat leider nicht funktioniert. An dem Ladepunkt wird nun gar nicht mehr geladen. Ich fahre jetzt in Urlaub und muss den Akku voll machen, keine Ahnung ob ich es schaffe vor August ein neues Log zu ziehen.
Hier das log:
Code: Alles auswählen
2023-07-05 09:39:30,608 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-05 09:39:30,646 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x7237ab80>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x7237afb8>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x7236b460>}
2023-07-05 09:39:30,647 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-07-05 09:39:30,647 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x711c2a60>}
2023-07-05 09:39:30,648 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['openDTU']
2023-07-05 09:39:30,649 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:30,650 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:30,656 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2023-07-05 09:39:30,674 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:30,730 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [29480], Scale -1
2023-07-05 09:39:30,780 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [73041240], Scale 0
2023-07-05 09:39:30,788 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1122
2023-07-05 09:39:30,791 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500,"AC":{"0":{"Power":{"v":66.30000305,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":238.1999969,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.280000001,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":69.90000153,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":97,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":20.03700066,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":50.02000046,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0.100000001,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":94.84979248,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":""},"Power":{"v":69.90000153,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":46.59999847,"u":"V","d":1},"Current":{"v":1.5,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":97,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":20.03700066,"u":"kWh","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":17.20000076,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":66.30000305,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":97,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":20.03700066,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2023-07-05 09:39:31,500 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-66.30000305, exported=20037.00066, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:31,501 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [413, 415, 411], Scale -2
2023-07-05 09:39:31,572 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [3001], Scale 0
2023-07-05 09:39:31,573 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [4.13, 4.15, 4.11]
2023-07-05 09:39:31,574 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[4.13, 4.15, 4.11], power=-2948.0, exported=73041240.0, dc_power=-3001.0)
2023-07-05 09:39:31,653 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-230, -434, 650], currents=[-1.0, -1.8869565217391304, 2.8260869565217392], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3653800, exported=8133430, power=-53, frequency=50.03)
2023-07-05 09:39:31,655 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:31,810 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=2288900, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:31,811 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-07-05 09:39:31,969 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1688542761.8256965, power=1436, imported=96099.29303570084, exported=79865.08548278849)
2023-07-05 09:39:31,970 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00281777, power1: 1436, power2: 1396
2023-07-05 09:39:31,970 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 3.98996
2023-07-05 09:39:31,971 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 3.98996 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1688542771.9696674, power=1396, imported=96103.28299761427, exported=79865.08548278849)
2023-07-05 09:39:31,971 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=96103.28299761427, exported=79865.08548278849, power=1396, soc=44)
2023-07-05 09:39:31,976 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:31,978 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:31,980 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-07-05 09:39:31,982 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=2288900, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:31,989 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-577, exported=2288900, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:31,984 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2948.0, exported=73041240.0, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:31,991 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2948.0, exported=73041240.0, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:31,985 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=96103.28299761427, exported=79865.08548278849, power=1396, soc=44)
2023-07-05 09:39:31,982 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:31,991 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['openDTU']
2023-07-05 09:39:31,984 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:32,001 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-66.30000305, exported=20037.00066, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:32,007 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-66.30000305, exported=20037.00066, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:32,060 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-07-05 09:39:32,061 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-230, -434, 650], currents=[-1.0, -1.8869565217391304, 2.8260869565217392], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3653800, exported=8133430, power=-53, frequency=50.03)
2023-07-05 09:39:32,277 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1396W
2023-07-05 09:39:32,278 - {control.bat_all:204} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (200W) subtrahieren: 1196
2023-07-05 09:39:32,280 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1196W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-05 09:39:32,284 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [64.0, 64.89, 60.17]A
2023-07-05 09:39:32,286 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 43053W
2023-07-05 09:39:32,290 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-07-05 09:39:32,293 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-05 09:39:32,294 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-05 09:39:32,319 - {control.chargepoint.chargepoint:853} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-07-05 09:39:32,324 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=44, daily_exported=6208.55, daily_imported=2430.99, imported=96103.28, exported=79865.09, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1396))
2023-07-05 09:39:32,325 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=44, daily_exported=6208.55, daily_imported=2430.99, imported=96103.28, exported=79865.09, power=1396), set=Set(charging_power_left=1196, switch_on_soc_reached=False))
2023-07-05 09:39:32,327 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4045.9, daily_exported=0, power=0, imported=8535094.73, exported=0))
2023-07-05 09:39:32,329 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=4045.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2554675.78, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[239.4, 237.37, 238.27]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7118d988>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-07-05 09:39:32,331 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5980418.95, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[238.37, 239.42, 237.28]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=5980418.95, imported_at_plugtime=5980418.95, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/05/2023, 09:37:12', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7116b3b8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2023-07-05 09:39:32,333 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-05 09:39:32,335 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-230, -434, 650], currents=[-1.0, -1.89, 2.83], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.03, daily_exported=5930, daily_imported=5960, imported=3653800, exported=8133430, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-53), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=43053, raw_currents_left=[64.0, 64.89, 60.17], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-05 09:39:32,338 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2142.3, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=30977.660000000003, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-05 09:39:32,341 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-05 09:39:32,343 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=26, battery_capacity=64000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=3), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-07-05 09:39:32,345 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-05 09:39:32,347 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-05 09:39:32,349 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-05 09:39:32,351 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=26, battery_capacity=64000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-05 09:39:32,353 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=3900, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-05 09:39:32,354 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-05 09:39:32,355 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-07-05 09:39:32,358 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71174fa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-05 09:39:32,366 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6400, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2288900, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-577))
2023-07-05 09:39:32,367 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4784.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=73041240.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2948.0))
2023-07-05 09:39:32,368 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=20032.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=20037.001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-66.3))
2023-07-05 09:39:32,370 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=31216.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=75350177.001, power=-3591.3))
2023-07-05 09:39:32,372 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2023-07-05 09:19:58 +0200 [39e119495]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-05 09:19:58 +0200 [39e119495]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 14, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688542762, 'time': '09:39:22', 'grid': 0.0, 'house-power': 2.189, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.625, 'cp4-power': 0.0, 'cp6-power': 0.0, 'bat-all-power': 1.436, 'bat-all-soc': 44}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-05 09:39:32,374 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2023-07-05 09:39:32,376 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-05 09:39:32,378 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-07-05 09:39:32,386 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-07-05 09:39:32,388 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2023-07-05 09:39:32,390 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-07-05 09:39:32,390 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'openDTU', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2023-07-05 09:39:32,392 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'openDTU', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v *1000'}}
2023-07-05 09:39:32,394 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-05 09:39:32,394 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-05 09:39:32,396 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-05 09:39:32,401 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-05 09:39:32,403 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [64.0, 64.89, 54.17]A verbleibende Ströme, 41673W verbleibende Leistung
2023-07-05 09:39:32,405 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2023-07-05 09:39:32,407 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-05 09:39:32,411 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-07-05 09:39:32,412 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-07-05 09:39:32,414 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-07-05 09:39:32,415 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-05 09:39:32,417 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-05 09:39:32,421 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:32,425 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:32,460 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-05 09:39:32,667 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:32,735 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:35,750 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:40,764 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:40,765 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-07-05 09:39:40,840 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x7237ab80>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x7237afb8>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x7236b460>}
2023-07-05 09:39:40,842 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-07-05 09:39:40,843 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x711c2a60>}
2023-07-05 09:39:40,844 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['openDTU']
2023-07-05 09:39:40,847 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:40,848 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:40,852 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2023-07-05 09:39:40,873 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:40,916 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [29530], Scale -1
2023-07-05 09:39:40,917 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 1095
2023-07-05 09:39:40,926 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500,"AC":{"0":{"Power":{"v":67,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":238.8999939,"u":"V","d":1},"Current":{"v":0.280000001,"u":"A","d":2},"Power DC":{"v":70.59999847,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":97,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":20.03700066,"u":"kWh","d":3},"Frequency":{"v":50.02999878,"u":"Hz","d":2},"PowerFactor":{"v":1,"u":"","d":3},"ReactivePower":{"v":0,"u":"var","d":1},"Efficiency":{"v":94.90085602,"u":"%","d":3}}},"DC":{"0":{"name":{"u":""},"Power":{"v":70.59999847,"u":"W","d":1},"Voltage":{"v":46.5,"u":"V","d":1},"Current":{"v":1.519999981,"u":"A","d":2},"YieldDay":{"v":97,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":20.03700066,"u":"kWh","d":3}}},"INV":{"0":{"Temperature":{"v":17.20000076,"u":"°C","d":1}}},"events":1}],"total":{"Power":{"v":67,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":97,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":20.03700066,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2023-07-05 09:39:41,617 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-67.0, exported=20037.00066, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:41,619 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [73041248], Scale 0
2023-07-05 09:39:41,645 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [416, 412, 413], Scale -2
2023-07-05 09:39:41,732 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [29959], Scale -1
2023-07-05 09:39:41,732 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [4.16, 4.12, 4.13]
2023-07-05 09:39:41,733 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[4.16, 4.12, 4.13], power=-2953.0, exported=73041248.0, dc_power=-2995.9)
2023-07-05 09:39:41,790 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Thread-67} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-07-05 09:39:41,830 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-230, -382, 605], currents=[-1.0, -1.6608695652173913, 2.630434782608696], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3653800, exported=8133430, power=0, frequency=50.01)
2023-07-05 09:39:41,832 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:41,986 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-569, exported=2288900, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:41,988 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-07-05 09:39:42,146 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1688542771.9696674, power=1396, imported=96103.28299761427, exported=79865.08548278849)
2023-07-05 09:39:42,146 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282676, power1: 1396, power2: 1357
2023-07-05 09:39:42,147 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 3.89103
2023-07-05 09:39:42,147 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 3.89103 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1688542782.1459866, power=1357, imported=96107.1740263009, exported=79865.08548278849)
2023-07-05 09:39:42,148 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=96107.1740263009, exported=79865.08548278849, power=1357, soc=44)
2023-07-05 09:39:42,153 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:42,154 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-569, exported=2288900, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:42,155 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-07-05 09:39:42,157 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-07-05 09:39:42,158 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-569, exported=2288900, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:42,160 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2953.0, exported=73041248.0, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:42,167 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2953.0, exported=73041248.0, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:42,162 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:42,164 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=96107.1740263009, exported=79865.08548278849, power=1357, soc=44)
2023-07-05 09:39:42,164 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['openDTU']
2023-07-05 09:39:42,160 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:42,176 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-67.0, exported=20037.00066, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:42,180 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-67.0, exported=20037.00066, dc_power=None)
2023-07-05 09:39:42,231 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-07-05 09:39:42,232 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-230, -382, 605], currents=[-1.0, -1.6608695652173913, 2.630434782608696], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3653800, exported=8133430, power=0, frequency=50.01)
2023-07-05 09:39:42,418 - {control.bat_all:200} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 1357W
2023-07-05 09:39:42,418 - {control.bat_all:204} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (200W) subtrahieren: 1157
2023-07-05 09:39:42,418 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1157W verbleibende Speicher-Leistung
2023-07-05 09:39:42,420 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [64.0, 64.66, 60.37]A
2023-07-05 09:39:42,421 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 43000W
2023-07-05 09:39:42,424 - {control.chargepoint.chargepoint:271} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-07-05 09:39:42,426 - {control.chargepoint.chargepoint:661} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-07-05 09:39:42,427 - {control.chargepoint.chargepoint:644} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-07-05 09:39:42,451 - {control.chargepoint.chargepoint:853} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-07-05 09:39:42,468 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=44, daily_exported=6208.55, daily_imported=2430.99, imported=96107.17, exported=79865.09, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1357))
2023-07-05 09:39:42,471 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=44, daily_exported=6208.55, daily_imported=2430.99, imported=96107.17, exported=79865.09, power=1357), set=Set(charging_power_left=1157, switch_on_soc_reached=False))
2023-07-05 09:39:42,473 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4045.9, daily_exported=0, power=0, imported=8535094.73, exported=0))
2023-07-05 09:39:42,474 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=4045.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2554675.78, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[238.48, 238.32, 238.18]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x707cf190>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-07-05 09:39:42,475 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5980418.95, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[238.01, 238.48, 238.56]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=5980418.95, imported_at_plugtime=5980418.95, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='07/05/2023, 09:37:12', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x711e5d48>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2023-07-05 09:39:42,476 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-07-05 09:39:42,477 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-230, -382, 605], currents=[-1.0, -1.66, 2.63], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.01, daily_exported=5930, daily_imported=5960, imported=3653800, exported=8133430, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=43000, raw_currents_left=[64.0, 64.66, 60.37], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-07-05 09:39:42,478 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2232.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=30977.660000000003, disengageable_smarthome_power=0))
2023-07-05 09:39:42,479 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00'), '2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-07-05 09:39:42,480 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=26, battery_capacity=64000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-07-05 09:39:42,481 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-05 09:39:42,482 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-05 09:39:42,483 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-07-05 09:39:42,486 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=26, battery_capacity=64000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-07-05 09:39:42,491 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, rundown_power=3900, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.35, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-07-05 09:39:42,496 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-07-05 09:39:42,497 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-07-05 09:39:42,498 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x707cf898>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-07-05 09:39:42,499 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6400, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2288900, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-569))
2023-07-05 09:39:42,500 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4784.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=73041248.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2953.0))
2023-07-05 09:39:42,501 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv7
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=20032.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=20037.001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-67.0))
2023-07-05 09:39:42,502 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=31216.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=75350185.001, power=-3589.0))
2023-07-05 09:39:42,502 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2023-07-05 09:19:58 +0200 [39e119495]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-07-05 09:19:58 +0200 [39e119495]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 14, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.0.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1688542772, 'time': '09:39:32', 'grid': -0.053, 'house-power': 2.142, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.591, 'cp4-power': 0.0, 'cp6-power': 0.0, 'bat-all-power': 1.396, 'bat-all-soc': 44}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2023-07-05 09:39:42,504 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2023-07-05 09:39:42,505 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-07-05 09:39:42,508 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-07-05 09:39:42,510 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-07-05 09:39:42,511 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2023-07-05 09:39:42,512 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-07-05 09:39:42,513 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'openDTU', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2023-07-05 09:39:42,514 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'openDTU', 'type': 'inverter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v *1000'}}
2023-07-05 09:39:42,514 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} -
2023-07-05 09:39:42,516 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-07-05 09:39:42,521 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1042.0W
2023-07-05 09:39:42,526 - {control.counter:361} - {DEBUG:MainThread} - LP6 Switch-Off-Threshold prüfen: -1042.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-07-05 09:39:42,527 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-07-05 09:39:42,531 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-07-05 09:39:42,533 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [64.0, 64.66, 54.37]A verbleibende Ströme, 41620W verbleibende Leistung
2023-07-05 09:39:42,534 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2023-07-05 09:39:42,537 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-07-05 09:39:42,545 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-07-05 09:39:42,552 - {control.counter:470} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-07-05 09:39:42,553 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-07-05 09:39:42,554 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-07-05 09:39:42,559 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-07-05 09:39:42,561 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:42,567 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-07-05 09:39:42,592 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-07-05 09:39:42,777 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:42,859 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:45,872 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:50,886 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-07-05 09:39:50,887 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***