Seite 2 von 2

Re: Kann das sein oder habe ich einen Denkfehler

Verfasst: Di Jul 11, 2023 11:17 am
von derNeueDet
Der 3 Phasen WR speist gleichmäßig auf allen Phasen ein.
Von daher kommt keine Schieflast.
Andere größere Verbraucher sind z.B. der Herd. Alles was einen Stecker dran hast kann Dauerhaft maximal 2,2kW ziehen, da unsere Schuko Steckdosen nicht für mehr Dauerleistung ausgelegt sind. Wärmepumpen kommen je nach Modell mit einer Phase aus und könnten theoretisch auch bis 20A auf dieser Phase ziehen. Genau wie einphasige WR, die es bis max 4,6kW (also auch 20A) gibt.
Durchlauferhitzer sind eher 3P Anschluss.
Einfach mal schauen, wie sich die Leistungen auf den einzelnen Phasen verhalten, wenn du unterschiedliche (große) Verbraucher anschaltest.
VG
Det

Re: Kann das sein oder habe ich einen Denkfehler

Verfasst: Di Jul 11, 2023 8:25 pm
von tristar
Guten Abend,

Besten Dank für deine Erklärung! Wieder was gelernt

Dankeschön