Seite 2 von 2

Re: Auswahl auf Display fehlerhaft?

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 10:41 am
von aiole
Ergänzung
Also nach dem Backup den branch auf master umstellen (Einstellungen -> System -> System -> Entwicklungszweig -> Master + Aktuellster Stand)
und dann den roten Branch und Tag wechseln-Button clicken.

Re: Auswahl auf Display fehlerhaft?

Verfasst: Fr Aug 25, 2023 12:25 pm
von Mailoh
Das war die Lösung!!!
Nach dem Update wurde der Ladepunkt 14 sofort entfernt.
Auf dem Display kann ich jetzt ohne Probleme auf die Steuerung zugreifen.
Jetzt startet auch die Ladung, vorher wurde mir gesagt, dass die EVU Leistung bereits überschritten ist.

VIELEN DANK!!!