Seite 2 von 2
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 11:15 am
von athlon
Ich hatte anfang dieser woche die openwb auf 2.1 master hochgezogen und wieder das gleiche phänomen der 0Wh. Habe wieder den Kostal-Zähler gelöscht und schwupps funktioniert das ganze wieder. Ein Update des KSEM habe ich aber noch nicht wieder angestoßen auch wenn mir das Teil sagt es hat am 26.9. ein update gemacht.
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 4:07 pm
von Tuffi
Ich hab mal meinen main.log ab dem 01.10.2023 angehangen.
Den KSEM G2 habe ich am 04.102023 um 12:14 Uhr auf Version 2.3.0 upgedatet.
Ich habe recht viele Meldungen:
Code: Alles auswählen
2023-10-06 14:57:20,554 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -24.724207878112793W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]
2023-10-06 15:04:50,695 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -66.66751342773478W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]
2023-10-06 15:09:31,419 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -36.39834026336712W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]
Und zwischendurch mal:
Code: Alles auswählen
2023-10-06 08:24:20,856 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/vehicle/1/control_parameter/imported_instant_charging, Payload None darf nicht 'None' sein.
2023-10-06 08:24:20,861 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/vehicle/1/control_parameter/imported_at_plan_start, Payload None darf nicht 'None' sein.
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 5:29 pm
von JayJay
Hallo zusammen, ich habe die selbe Konfiguration mit dem KSM G2 dem Plenti / Piko und einem BYD Akku. Das KSEM ist auf der neusten Version 2.3.0. Ich hadere noch etwas mit der OpenWb Software 2 wenn ich von den hier fehlenden Daten lese. Habe soweit alles auf der SD und müsste dann nur noch die Konfiguration durchgehen. Aber ich frage mich, wie kann es sein das bei den meisten die Daten fehlen und dann wieder welche dabei sind wo alles sauber ausgelesen wird. Hängt es doch mit der Konfiguration der Openwb zusammen?
Ich werde wohl morgen mal den Test wagen, wie die Situation bei mir dann aussieht werde ich natürlich zeitnah berichten.
Grüße
Julien
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 5:42 pm
von athlon
Ich sag ja Zähler in der Konfiguration löschen und neu ansetzen hilft.
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 5:46 pm
von JayJay
athlon hat geschrieben: ↑Fr Okt 06, 2023 5:42 pm
Ich sag ja Zähler in der Konfiguration löschen und neu ansetzen hilft.
Ich werd es morgen gleich mal versuchen! Danke
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 6:01 pm
von zut
Das Update auf Firmware 2 3.0 hat nichts verändert. Aber auf @athlons Einwurf (und die Erfahrung, dass nach einem Wechsel von/auf Master der Ladepunkt gelöscht und neu angelegt werden muss, damit geladen wird), habe ich den Zähler gerade gelöscht und neu angelegt
Zumindest hat er jetzt schon mal eine Wh im Export stehen, und die periodischen Warnmeldungen über falsche Werte von KSEM tauchen im Log seit der Aktion nicht mehr auf.
Anscheinend war das ein Brustlöser. Das bedeutet aber auch, dass zumindest das Problem der fehlenden Exportsumme und der Fehlermeldungen aus der OpenWB herrührt. Gibt es Unterschiede zwischen Master und Release, was devices angeht? Wenn das Löschen und Neuanlegen von Geräten eine Fehlfunktion behebt, die nach Wechsel des Entwicklungszweiges auftritt, deutet das ja darauf hin.
Re: Kostal KSEM nach Update 2.2.1 ohne Daten
Verfasst: Sa Okt 07, 2023 4:35 pm
von zut
Zusammengefasst:
Die exportierte Energiemenge "0" hat ihre Ursache nicht im erweiterten MODBUS-Protokoll des KSEMs, da das Problem durch Löschen und Neuanlegen des Zählers behoben werden kann.
Vermutlich tritt das Problem auf, wenn der Entwicklungszweig gewechselt wird - wie auch das Nichtladen trotz (angeblicher) Stromvorgabe auftrat nach dem Wechsel des Branches. Auch hier war die Lösung, den internen Ladepunkt zu löschen und neu anzulegen.