Seite 2 von 2

Re: Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung

Verfasst: Di Nov 21, 2023 6:20 pm
von neotrace2
Würde damit auch der SMA Hybrid funktionieren?. Wohl eher nicht die Modbus werte sind bestimmt andere

Re: Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung

Verfasst: Di Nov 21, 2023 6:40 pm
von LarsBr87
Ich denke das wird nicht klappen. Qcells ist eigentlich Solax, deswegen funktioniert das.
Aber bei Kastal sind wir leider noch nicht weiter 😬

Re: Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung

Verfasst: Mi Nov 22, 2023 5:22 pm
von Meth
Also der Pullrequest ist zumindest schon on den 2.1.3 Milestones
Dann kommt es ja :-D irgendwann ...
Dann zerhagelt es mir nur meine Geräte ID´s wieder ?
Könnte man nicht die "freien ID`s wiederverwenden" ?

Re: Kostal Plenticore Plus mit Speicher rechnet nachts Batterieentladung als PV Leistung

Verfasst: So Apr 07, 2024 6:12 pm
von Thony
neotrace2 hat geschrieben: Di Nov 21, 2023 10:32 am IMG_4382.png
Bitte sehr.
Scheint ein Hybrid WR Problem zu sein. Es wird nicht erkannt das keine Pv Leistung ansteht.
Und dann wird das ganze doppelt gezählt.
Einmal als Pv in und einmal als Batterie
Also bei mir funktioniert die Anlage in selbiger Struktur wie auf dem Bild dargestellt. Andernfalls ist der Hausverbrauch imm er doppelt gelistet.
Konfi: Kostal Smart Energy Meter; Kostal Plenticore 10 plus, BYD Batt.Speicher; openWB standard+

Oder hat es jemand in selbiger Konfi anders strukturiert und es wirft die richtigen Werte raus?