Seite 2 von 2

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: Fr Jan 05, 2024 4:30 pm
von insiderla
Was habt ihr den für Vorsicherungen???
Ich hab auf jeder Phase 40A
Also
L1 40A
L2 40A
L3 40A

Also ne Gesamtleistung von ca.30kw und ich hab keine Wärmepumpe

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: Fr Jan 05, 2024 4:51 pm
von openWB
Üblich bei neueren Installationen sind Vorsicherungen von 3x35A in D.
Verträge sichern dann oft aber z.B. nur 15kW zu.
Deutschland ist da aber auch die Ausnahme. In anderen Ländern (AT,IT z.B.) fangen Hausanschlüsse bei 3kW maximaler Leistung an und man kann je nach Gegebenheiten mit entsprechenden monatlichen Gebühren hochbuchen.

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: Sa Jan 06, 2024 7:55 pm
von suggarman
Die Häuser, die mir bekannt sind, haben 3x 63 A.

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: Sa Jan 06, 2024 8:30 pm
von Gero
Dann schildere ich dir mal meins: 63A am Hausanschluss, 35A am Zähler in der Hauptverteilung. Baukostenzuschuss für Erhöhung auf 2x22kW Wallbox bezahlt. Die 63A kann ich auf meine Kosten aufrüsten lassen. Die 35A selbstredend auch.

Ohne jetzt zu sehr Elektriker zu sein, muss glaube ich für 63A die Hauptverteilung mit mehr als den üblichen 10mm^2 verdrahtet sein. (Zu meinen Wallboxen gehen 100m 16mm^2 und sind auch mit 35A abgesichert)

Kuck mal auf die Vorsicherungen des Zählers, was da so für eine Farbe drin ist. Häufig ist es schwarz.

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: So Jan 07, 2024 8:34 am
von derNeueDet
Vor dem Zähler sollte auch noch ein SLS sitzen, der hat auch einen aufgedruckten Wert. Bei mir 63A Haussicherung (sieht man aber nur, wenn man die Plombe öffnen würde ;) ), SLS hat 50A.

VG
Det

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: So Jan 07, 2024 9:43 am
von insiderla
Hallo,

der SLS ist bei mir mit 40A je Phase abgesichert und im HAK (Hausanschlusskasten sind 50A verbaut).

Kann es sein dass meine automatische Phasenumschaltung vielleicht spinnt?
Die schaltet nur auf 2 Phasen auf und nicht auf drei, wie kann ich das prüfen?

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: So Jan 07, 2024 10:06 am
von openWB
insiderla hat geschrieben: So Jan 07, 2024 9:43 am Hallo,

der SLS ist bei mir mit 40A je Phase abgesichert und im HAK (Hausanschlusskasten sind 50A verbaut).

Kann es sein dass meine automatische Phasenumschaltung vielleicht spinnt?
Die schaltet nur auf 2 Phasen auf und nicht auf drei, wie kann ich das prüfen?
Welcher tesla ist es denn?
Lädt er woanders noch mit 3 Phasen? Nicht das der OnboardLader nen Knacks hat?

Re: Sofortladen nur noch 11kw nicht 22kw

Verfasst: So Jan 07, 2024 11:06 am
von insiderla
Hallo,

Ist ein Model S 75D von 2018.

Werd ich die Tage einmal prüfen.

VG