Werde ich testen. Allerdings habe ich gerade nochmals neu angefangen und nur den Sunny Home Manager eingefügt. Im Mainlog kommen diese Fehlermeldungen:;
---> scheint ja nicht mal diesen zu erkennen, oder?
TypeError
2024-02-03 11:05:11,279 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:11,280 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 77, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2024-02-03 11:05:14,581 - {control.counter_all:86} - {ERROR:Commands} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:14,606 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,609 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,611 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:41,377 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -331.6W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:05:51,456 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:06:01,372 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -72.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
---> scheint ja nicht mal diesen zu erkennen, oder?
TypeError
2024-02-03 11:05:11,279 - {control.counter_all:86} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:11,280 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 77, in get_evu_counter_str
return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
TypeError
2024-02-03 11:05:14,581 - {control.counter_all:86} - {ERROR:Commands} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 11:05:14,606 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,609 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:14,611 - {helpermodules.setdata:898} - {WARNING:Setdata} - Kein Zähler 16 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-02-03 11:05:41,377 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -331.6W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-02-03 11:05:51,456 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'cp', 'children': []}]