Seite 2 von 2

Re: Phasenumschaltung 1- 3- phasig funktioniert nicht

Verfasst: Fr Mär 15, 2024 3:37 pm
von dopamin86
Was meinst du mit LS Trennung? Strom an der Go-E und am OPenwb durch Sicherung kurz rausnehmen?

Re: Phasenumschaltung 1- 3- phasig funktioniert nicht

Verfasst: Fr Mär 15, 2024 6:20 pm
von Andreatze
HansR hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 2:34 pm
rleidner hat geschrieben: Mo Jan 29, 2024 8:50 pm Ich habe Schieflastbeachtung auf Ja und die Begrenzung/Umschaltung auf 18A.
Funktioniert wie erwartet - bei ca. 4,2 kW wird von 1 auf 3 Phasen umgeschaltet.
schief.JPG
So, heute war mal wieder Sonne da und ich konnte testen. Leider nicht erfolgreich. Trotz Einstellung Schieflast “JA” und 18 A wurde
nicht auf 3-phasig umgeschaltet. Hat munter 1-phasig mit 18 A geladen. Nachdem ich Schieflast wieder auf “Aus” gestellt habe gingen die Ampere wieder hoch, für 32 A war aber zu wenig Sonne.

Jemand noch eine Idee?
Hallo Hans, die Phasenumschaltung geht nicht weil einer der Ladepunkte gesperrt ist. Entsperre den und die umschaltung geht. Ist wohl ein Bug.

Gruss Andre

Re: Phasenumschaltung 1- 3- phasig funktioniert nicht

Verfasst: Fr Apr 19, 2024 3:52 pm
von HansR
Andreatze hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 6:20 pm
HansR hat geschrieben: Mo Feb 05, 2024 2:34 pm
rleidner hat geschrieben: Mo Jan 29, 2024 8:50 pm Ich habe Schieflastbeachtung auf Ja und die Begrenzung/Umschaltung auf 18A.
Funktioniert wie erwartet - bei ca. 4,2 kW wird von 1 auf 3 Phasen umgeschaltet.
schief.JPG
So, heute war mal wieder Sonne da und ich konnte testen. Leider nicht erfolgreich. Trotz Einstellung Schieflast “JA” und 18 A wurde
nicht auf 3-phasig umgeschaltet. Hat munter 1-phasig mit 18 A geladen. Nachdem ich Schieflast wieder auf “Aus” gestellt habe gingen die Ampere wieder hoch, für 32 A war aber zu wenig Sonne.

Jemand noch eine Idee?
Hallo Hans, die Phasenumschaltung geht nicht weil einer der Ladepunkte gesperrt ist. Entsperre den und die umschaltung geht. Ist wohl ein Bug.

Gruss Andre
Das war die Lösung. Danke für den Tipp