Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0 -- strukturierte Fehlersuche separate Leistungsmessung
Verfasst: Mo Mai 20, 2024 7:34 am
Ich habe noch HomeAssistant am laufen. Dort meine ich jedoch den Broker ausgeschaltet zu haben. Ich kann den jedoch mal runterfahren und melde mich dann nochmals.
Und hier nun der Log Eintrag smarthome.log. Es sieht leicht anders aus.
D.h. "(1) Neues Devices oder Typänderung: none" anstatt "(1) Device nicht (länger) definiert"
Und wenn ich dann noch den Parameter "Im Hausverbrauch einrechnen" auf "Ja" stelle, bekomme ich folgende Log-Einträge. Mir scheint, mit der Auslesung kommen keine Leistungsdaten. Aber das ist die Interpretation eines DAU:
Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Modbus-ID um 1 versetzt konfiguriert werden muss. Das habe ich nun auch noch ausprobiert (mit 1 und 3 anstatt der im Zähler konfigurierten 2) - hat aber keine Verbesserung gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit, aus openWB heraus zu schauen, ob das Lesen der Werte des Zählers funktioniert?
Und hier nun der Log Eintrag smarthome.log. Es sieht leicht anders aus.
D.h. "(1) Neues Devices oder Typänderung: none" anstatt "(1) Device nicht (länger) definiert"
Code: Alles auswählen
2024-05-20 09:37:20,163 - Config reRead start / Parameter check
2024-05-20 09:37:20,212 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-05-20 09:37:20,215 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-05-20 09:37:20,220 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-05-20 09:37:20,229 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-05-20 09:37:20,240 - (1) Key device_measureid Value 2
2024-05-20 09:37:20,269 - (1) Key device_measureType Value sdm630
2024-05-20 09:37:20,275 - (1) Key device_configured Value 1
2024-05-20 09:37:20,277 - Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-05-20 09:37:25,290 - Config reRead / Parameter check done
2024-05-20 09:37:25,294 - (1) Neues Devices oder Typänderung: none
2024-05-20 09:37:25,298 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,299 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,300 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,300 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,301 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,302 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,302 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,303 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,304 - Config reRead done
2024-05-20 09:37:25,307 - (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Ãœbergangsfrist laueft noch 30 > 0
2024-05-20 09:37:25,309 - (1) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 0 wh
2024-05-20 09:37:25,310 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:37:25,311 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:25,312 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:25,313 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:37:25,314 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 09:37:25,314 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 09:37:25,318 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,322 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,324 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,326 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,327 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,328 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,330 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,332 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,333 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,335 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/OnCntStandby=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,336 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status=10 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,960 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -82 max Speicherladung: 0
2024-05-20 09:37:25,963 - Uberschuss: -82 Uberschuss mit Offset: -82 Pv: 2536
2024-05-20 09:37:25,964 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 09:37:25,988 - (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Ãœbergangsfrist laueft noch 30 > 0
2024-05-20 09:37:26,026 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:37:26,027 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:26,027 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:26,028 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:37:26,030 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
Code: Alles auswählen
2024-05-20 09:42:30,554 - Config reRead start / Parameter check
2024-05-20 09:42:30,618 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-05-20 09:42:30,664 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-05-20 09:42:30,670 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-05-20 09:42:30,673 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2024-05-20 09:42:30,678 - (1) Key device_measureid Value 2
2024-05-20 09:42:30,680 - (1) Key device_measureType Value sdm630
2024-05-20 09:42:30,682 - (1) Key device_configured Value 1
2024-05-20 09:42:30,685 - Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-05-20 09:42:30,687 - (1) Key RelayStatus Value 0
2024-05-20 09:42:30,690 - (1) Key RunningTimeToday Value 0
2024-05-20 09:42:30,701 - (1) Key Watt Value 0
2024-05-20 09:42:30,703 - (1) Key Wh Value 0
2024-05-20 09:42:30,706 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2024-05-20 09:42:30,708 - (1) Key oncountnor Value 0
2024-05-20 09:42:30,712 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-05-20 09:42:30,720 - (1) Key Status Value 10
2024-05-20 09:42:35,727 - Config reRead / Parameter check done
2024-05-20 09:42:35,730 - (1) Device bereits erzeugt
2024-05-20 09:42:35,730 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2024-05-20 09:42:35,731 - (1) Sbase überlesen RelayStatus 0
2024-05-20 09:42:35,731 - (1) Sbase überlesen Watt 0
2024-05-20 09:42:35,732 - (1) Sbase überlesen Wh 0
2024-05-20 09:42:35,732 - (1) Sbase überlesen Status 10
2024-05-20 09:42:35,733 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,733 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,733 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,734 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,734 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,734 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,735 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,735 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,736 - Config reRead done
2024-05-20 09:42:35,739 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:42:35,740 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:35,740 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:35,740 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:42:35,741 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 09:42:35,741 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 09:42:40,485 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -112 max Speicherladung: 0
2024-05-20 09:42:40,486 - Uberschuss: -112 Uberschuss mit Offset: -112 Pv: 2732
2024-05-20 09:42:40,488 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 09:42:40,597 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:42:40,597 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:40,600 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:40,603 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:42:40,606 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 09:42:40,609 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 09:42:40,622 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-112 old -127
2024-05-20 09:42:40,635 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-112 old -127
2024-05-20 09:42:45,448 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -105 max Speicherladung: 0
2024-05-20 09:42:45,449 - Uberschuss: -105 Uberschuss mit Offset: -105 Pv: 2742
2024-05-20 09:42:45,450 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 09:42:45,455 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
Gibt es eine Möglichkeit, aus openWB heraus zu schauen, ob das Lesen der Werte des Zählers funktioniert?