Seite 2 von 2
Re: Hausverbrauch fehlt, Netzbezug verkehrt, Überschussladen geht nimmer Softe´ware 2
Verfasst: Mo Sep 16, 2024 1:03 pm
von edingo
Also bei Victron muss man drei Dinge anlegen obwohl es nur ein Ding ist...:
Zähler, Wechselrichter und Batterie...alles mit den gleichen Daten (es ist in Victron ja nur ein Cerbo)
dann stimmt es
Re: Hausverbrauch fehlt, Netzbezug verkehrt, Überschussladen geht nimmer Softe´ware 2
Verfasst: Sa Nov 16, 2024 7:50 pm
von qwertz4712
Hallo,
konntest du das Problem lösen?
ich habe die gleiche Version installiert und bei mir ist der Hauszähler (shelly 3EM) im OpenWB immer auf 0W.
OpenWB zeigt den Verbrauch im Grid-Point an.
Da ist er aber in Wirklichkeit mehr oder weniger 0W
Danke
VG
Re: Hausverbrauch fehlt, Netzbezug verkehrt, Überschussladen geht nimmer Softe´ware 2
Verfasst: Sa Nov 16, 2024 9:03 pm
von edingo
Mach mal modbus beim zähler auch 100...da die daren aus dem cerbo kommen ist es drei mal (batterie.pv.zähler) bei mir die gleiche modbus adresse gewesen und dann AC in victron gx activieren...da ja der cerbo die messung hat
Re: Hausverbrauch fehlt, Netzbezug verkehrt, Überschussladen geht nimmer Softe´ware 2
Verfasst: So Nov 17, 2024 10:32 am
von qwertz4712
Vielen Dank für deine Antwort.
Zähler auf ID 100 und AC In hat leider keine Veränderung gebracht.
Ich habe jetzt diese Video angeschaut.
https://youtu.be/JYKX1QksAGM?t=1313
Der Zähler muss in meinem Fall mit ID 40 und als Energy Meter eingetragen werden.
Die entscheidende Konfig ist unter Lastmanagement.
--> Hausverbrauch.
Mein Shelly EneryMeter mißt die OpenWB NICHT mit.
Das habe ich dementsprechend umgestellt.
Dann musste ich die Struktur der Zähler korrekt anordnen.
https://youtu.be/JYKX1QksAGM?t=1659
Virtueller Zähler für den Gid-Point
Darunter hängen dann die WB und der Shelly
Bei mir funktioniert es jetzt
VG
Re: Hausverbrauch fehlt, Netzbezug verkehrt, Überschussladen geht nimmer Softe´ware 2
Verfasst: So Nov 17, 2024 11:51 am
von aiole
zum Verständnis:
1. Vor der openWB sitzt kein realer Zähler-> mit virtuellem Zähler abgebildet?
2. Vor dem Victron-MP2 sitzt die openWB und wird nicht vom Speicher versorgt, da dieser die WB nicht sieht?
3. Dein Victron samt AC-Speicher hängt hinter dem Shelly 3EM?
4. Am AC_out des Victron-MP2 hängen sowohl Verbraucher als auch AC-WR?
Re: Hausverbrauch fehlt, Netzbezug verkehrt, Überschussladen geht nimmer Softe´ware 2
Verfasst: So Nov 17, 2024 3:10 pm
von qwertz4712
Hallo,
1) nur der vom EVU, ja mit virtuellem Zähler realisiert.
2) richtig
3) ja hinter dem Shelly. Victron hat noch DC Speicher
4) Ja genau. die AC WR sieht das Gerbo aktuell noch nicht. Da muss noch ein Zähler rein. Es sieht nur die MPPT.
Danke für die Denkanstöße.
VG