Seite 2 von 2

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Di Okt 22, 2024 8:22 pm
von derNeueDet
ralf.meier@live.de hat geschrieben: Di Okt 22, 2024 6:36 pm Ja könnte ich dann das "normale" EVU Kit rausschmeissen und nur dieses

openWB-Kit flex Kit mit der DHCP Adresse der Fritzbox mit beiden Komponenten

openWB EVU-Kit flex auf den SDM630
openWB PV-Kit flex auf den SDM 120

einrichten ?

Dann würde ich es langsam verstehen.....
Ja.

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Mi Okt 23, 2024 6:40 am
von ralf.meier@live.de
Funktioniert.

Irgendwie muss man am Anfang das einmal verstehen, dann ist es einfach. Aber ich tat mich da echt schwer.

Danke recht herzlich an alle. Funkt. wieder alles.

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Mi Okt 23, 2024 10:30 pm
von hoppsasa
Hallo,
auch wenn bei mir die Box gerade nicht hochfährt (SD Karte? RapPi? - die grüne ACT-Diode leuchtet nicht), habe ich die gleichen Komponenten verbaut:

EVU Kit SDM630 und einen SDM 120 für die einphasige PV-Anlage

Wollte von Software 1.9 auf 2.* umstellen. Wie bei dir wurde unter 1.9 in meiner Fritzbox nur die OpenWB "gesehen". Modbus war nicht sichtbar.

Den SDM habe ich unter der 2.* nicht zum Laufen bekommen. Du schreibst:
openWB-Kit flex Kit mit der DHCP Adresse der Fritzbox mit beiden Komponenten
Welche DHCP Adresse meinst du? Welches Gerät?
Was hast du da eingetragen?

Jetzt gerade gar nix mehr - siehe oben.

Grüße
Maurice

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Sa Okt 26, 2024 10:24 am
von ralf.meier@live.de
Hallo,

die genaue Config der SDM630 und 120 weiß ich nicht mehr. Hatte ich mal ganz am Anfang gemacht.

Der PE11 (Modbus Converter) war ursprünglich von openwb mit IP 192.168.193.15 konfiguriert. Der ist mir dann abgeraucht und der neue war in der config auf DHCP eingestellt. Deshalb sieht man ihn jetzt in der FritzBox.
Diese IP Adresse habe ich jetzt auf das openWB-Kit flex Kit eingestellt. Port 8899.

Wichtig ist die restliche config des PE11 siehe: https://openwb.de/main/?page_id=356

Dann unter diesen die SDM Geräte.

Anbei meine config

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Sa Okt 26, 2024 11:16 pm
von hoppsasa
Danke Ralf,
genau so ist es mir gelungen (außer, dass ich bei der IP die 192.168.193.15 eingetragen habe und die ID 1, die mein SDM 120 hat).
Merkwürdig bei mir: ich habe einen eUp, der maximal zweiphasig laden kann. Das habe ich ins Fahrzeugprofil eingetragen habe, aber dann wurde maximal einphasig geladen (3,7 kW). Als ich dann auf dreiphasig gestellt habe, wurde mit 7 kW geladen.
Nun denn: jetzt klappt alles.
Grüße Maurice

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Fr Nov 15, 2024 2:59 pm
von SeppEV
Hallo zusammen,

wie findet man denn die Modbus ID heraus? Ich habe einen Lovato-Zähler an dem PE-11 angebunden und bekomme nichts ausgelesen. Einstellungen und IP sind korrekt. Trotzdem bekomme ich keine Daten an die openWB.

Auch mit den Standard-Einstellungen des EVU Kits und der IP-Adresse 192.168.193.15 bekomme ich immer die Fehlermeldung:

Modulmeldung:
<class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",)

Grüße
SeppEV

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Fr Nov 15, 2024 3:06 pm
von openWB
wie findet man denn die Modbus ID heraus?
Im Zweifel am Zähler selbst.
Ein kompatibler Lovato ist es aber?

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Fr Nov 15, 2024 3:09 pm
von SeppEV
Ein kompatibler Lovato ist es aber?
Ja, habe ihn direkt bei openWB als Kit bestellt. Beim Update auf v2 war er dann nicht mehr erreichbar.

Re: openWB EVU Kit Fehler IP Adresse Software 2.

Verfasst: Fr Nov 15, 2024 3:57 pm
von SeppEV
Modbus ID / Node Adress ist bei mir die 2. Danke für den Tipp!
Zähler wird fehlerfrei ausgelesen.