Re: Falsche Anzeige Leistung. 2 Phasen + 1 im Hausverbrauch

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 8:05 pm
von aiole
Wenn alle 3 Spannungen angeklemmt sind und auch anliegen (bitte messen lassen!) und eine Phase nicht anzeigt wird, ist der SDM72 defekt.

Re: Falsche Anzeige Leistung. 2 Phasen + 1 im Hausverbrauch

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 10:09 pm
von Feanor
aiole hat geschrieben: Fr Nov 08, 2024 8:05 pm Wenn alle 3 Spannungen angeklemmt sind und auch anliegen (bitte messen lassen!) und eine Phase nicht anzeigt wird, ist der SDM72 defekt.
Und auch der SDM630 in der OpenWB zufällig gleichzeitig? Das wundert mich halt.

Re: Falsche Anzeige Leistung. 2 Phasen + 1 im Hausverbrauch

Verfasst: Fr Nov 08, 2024 10:16 pm
von aiole
Ich würde mit dem anfangen, der den Ausfall auch am Display anzeigt. Der SDM72 ist sehr wahrscheinlich defekt.