Re: FI Typ A umgehen ?
Verfasst: So Apr 12, 2020 10:08 am
Ohne Anspruch auf Richtigkeit, aber so geht das m.E. nicht.
Wenn ein Fi-A (egal welche Auslöseschwelle) durch DC-Fehlerstrom >6mA beeinflusst werden kann, besteht Erblindungsgefahr. Der 30mA Fi-B in der oWB fängt das also nicht ab.
Statt neuer Kabel würde ich das allerdings durch passende Fi-Anordnung versuchen zu lösen. Hierbei ist auch auf Selektivität zu achten. Bitte an den Elektriker wenden.
VG aiole
ps
Ich denke, den Fi-A 300mA in einen Fi-B 300mA zu wandeln, könnte klappen.
Ev. gibt's auch noch Lösungen von Doepke. Z.B. den oWB Fi-B 30mA durch einen Doepke FiA-EV zu ersetzen. Der schaltet bei >6mA DC-Fehlerstrom ab.
https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... /09134818/
Wenn ein Fi-A (egal welche Auslöseschwelle) durch DC-Fehlerstrom >6mA beeinflusst werden kann, besteht Erblindungsgefahr. Der 30mA Fi-B in der oWB fängt das also nicht ab.
Statt neuer Kabel würde ich das allerdings durch passende Fi-Anordnung versuchen zu lösen. Hierbei ist auch auf Selektivität zu achten. Bitte an den Elektriker wenden.
VG aiole
ps
Ich denke, den Fi-A 300mA in einen Fi-B 300mA zu wandeln, könnte klappen.
Ev. gibt's auch noch Lösungen von Doepke. Z.B. den oWB Fi-B 30mA durch einen Doepke FiA-EV zu ersetzen. Der schaltet bei >6mA DC-Fehlerstrom ab.
https://www.doepke.de/de/produkte/schue ... /09134818/